装修改造的管线怎么走啊
ymzsx
ymzsx Lv.12
2013年10月30日 11:42:43
来自于家装设计
只看楼主

哪位大师可以告诉我,装修改造的管线从地上走还是地下走比较好啊

哪位大师可以告诉我,装修改造的管线从地上走还是地下走比较好啊
免费打赏
2013年10月30日 12:09:38
2楼
一般地下的多。
回复
阿土木
2013年10月30日 13:32:27
3楼
基本都是地下走线啊,不过有些灯之类的需要走上面,基本都是地下的
回复
2013年10月30日 14:37:30
4楼
一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。、管卡位臵及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位臵正确且平正,便于使用和维修。冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。
回复
chenshanglong
2013年10月31日 10:14:36
5楼
匿名者 发表于 2013-10-30 14:37 一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理 …正解~~
回复
licanemma
2013年10月31日 10:28:41
6楼
1、 上下水走向合理,布管横平竖直,没有过多的转角和接头。
2、 管材表面无硬伤划痕,软管无死弯,水管与电源管和燃气管≥50mm。
3、冷水、热水管的出水弯头应在同一平面,同一高度,左热右冷,相距10~15cm并在下水口的正上方。
4、管路必须安装牢固,通水后不能有抖动、松脱现象,连接处无渗漏。
5、上水管安装完毕后,应做打水压实验,压强一般为0.6~0.8mpa,40分钟未减压。
6、下水管也要做排水实验,排水顺畅,不漏水、不泛水。
回复
hkgj123
2013年11月01日 10:45:38
7楼
楼上的讲得很有道理,学习学习了。
回复
pll-jm
2013年11月03日 09:11:25
8楼
谢谢楼主分享。。。。。。
回复
yunhai-wang
2013年11月04日 16:32:58
9楼
讲得很有道理,学习了 但应体现一个原则 不要片面的要求管路的横平竖直 应以最短距离为佳 好看的不一定好用 好维护 东西是为了用于改善生活质量的 不是为了摆样版的
回复
yunhai-wang
2013年11月04日 16:38:35
10楼
我见过那些所谓的样板水电 那只是浪费业主的钱及为以后的维护制造麻烦 我一直在想它们的目的到底是拿来用的还是看的 我们的业主却在那说好 漂亮 搞的懂的人无话可说
回复
修普诺斯
2013年11月05日 22:15:37
11楼
匿名者 发表于 2013-10-30 14:37 一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理 … 正解—–
回复

相关推荐