本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-10-30 10:53 编辑 本文针对一些新手,对于接地问题不是很清晰,容易出现问题的部分,进行了整理!对相关人员具有一定的帮助作用~一、低压配电系统接地(一)什么是接地?接地用金属把电气设备的某一部分与地做良好的连接,称为接地。埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体(或接地极),兼作接地用的直接与大地接触的各种金属构件、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等,称为

本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-10-30 10:53 编辑


本文针对一些新手,对于接地问题不是很清晰,容易出现问题的部分,进行了整理!对相关人员具有一定的帮助作用~

一、低压配电系统接地
(一)什么是接地?
接地用金属把电气设备的某一部分与地做良好的连接,称为接地
埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体(或接地极),兼作接地用的直接与大地接触的各种金属构件、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等,称为自然接地体
为了接地埋入地中的接地体,称为人工接地体
连接设备接地部位与接地体的金属导线,称为接地线
接地体和接地线的总和,称为接地装置

接地装置
接地装置是接地体(或称接地极)和接地线的合称,它的作用是把引下线引下的雷电流迅速流散到大地土壤中去或限制接地设备的电位为零电位。

(1)接地体
自然接地体即兼作接地用的直接与大地接触的各种金属构件,如建筑物的钢结构、行车钢轨、埋地的金属管道(可燃液体和可燃气体管道除外)等。  
人工接地体即直接打入地下专作接地用的经加工的各种型钢或钢管等。按其敷设方式可分为垂直接地体和水平接地体。
埋入土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢。
埋入土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。
圆钢直径不应小于10 mm;扁钢截面积不应小于100 mm2,其厚度不应小于4 mm。角钢厚度不应小于4 mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
人工垂直接地体的长度宜为2.5 m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5 m,当受地方限制可适当减小。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5 m。

(2)接地线
接地线是从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体,是接地体与接地体之间的连接导体。接地线应与水平接地体的截面相同。
必须说明的是,不仅仅是防雷装置的接闪器需要接地,电气工程中的很多电气设备为了正常工作和安全运行,其中性点或金属构架、外壳都必须接地,即必须配备相应的接地装置,这种接地装置的组成与防雷装置的是一样的。
图片1.png

图片2.jpg

图片3.jpg

图片4.png

图片5.jpg

图片6.jpg

图片7.jpg

图片8.jpg

图片9.jpg

图片10.png
电气设备金属外壳的接地

图片11.jpg

图片12.jpg



图片1.png


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.png


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


图片10.png


图片11.jpg


图片12.jpg

免费打赏
wangfish123
2013年10月31日 23:21:35
22楼
楼主辛苦了
回复
菡萏清寒
2013年10月31日 23:52:21
23楼
好帖儿啊,顶个
回复
菡萏清寒
2013年10月31日 23:53:15
24楼
茅厕蹲 发表于 2013-10-31 09:56 防雷接地隐蔽工程至关重要哦……那个头像哪儿来的额
回复
guilonh
2013年11月01日 00:03:13
25楼
很不错,学习了,防雷接地是个好课题。
回复
专注的钉子
2013年11月01日 08:53:14
26楼
收着随时学习中,感谢。
回复
lim945
2013年11月01日 09:04:40
27楼
好东西啊,防雷的重要性为什么在现场就得不到重视呢
回复
david200901050
2013年11月01日 09:56:00
28楼
很详细的资料;谢谢分享
回复
liu583829685
2013年11月01日 10:05:19
29楼
不错,图文并茂!
回复
zxtujianksq
2013年11月01日 10:43:12
30楼
得好好学习一下,接地很重要,但实际应用中经常被忽视:lol
回复
shenzhenshajin
2013年11月01日 11:50:52
31楼
谢谢楼主,不错的资料
回复

相关推荐

APP内打开