请教:干变与低柜压柜贴临布置,侧进还是上进?
xinye10
xinye10 Lv.10
2013年10月29日 22:58:26
只看楼主

如题:低压总柜侧进,低压连接用铜母排还是其它方式进线?如果上进呢,是用密集型母线还是铜排?侧进、上进,那种比较常见?优缺点何在?

如题:
低压总柜侧进,低压连接用铜母排还是其它方式进线?如果上进呢,是用密集型母线还是铜排?
侧进、上进,那种比较常见?优缺点何在?
免费打赏
xinye10
2013年10月29日 23:06:45
2楼
某地:
变电所设两台变压器,各带一套低压柜,低压柜有联络要求,且面对面布置。
结果,要求低压侧进用母排,两套低压柜间的联络用密集型母线,实在费解,何必搞两种型式呢?

也见过这种布置方式,干变置于两侧,低压柜一字贴临布置,低压柜间联络用母排。这是否对应规范:配电装置的长度大于6米时,其柜后通道应设两个出口?(GB50053-94 4.2.6)
回复
dlizhengang
2013年10月30日 07:32:06
3楼
这样搞目的就是省钱吗,配电装置总长含变压器的长度。
回复
engineershao
2013年10月30日 08:48:44
4楼
这种情况,总柜肯定是侧面开孔,侧进。如果配电所长度不够,宽度有余,那就搞面对面,联络用密集型母线。如果长度够了,那就用第二种情况。我想,在变电所长度够的情况下,没人会去用第一种。
回复
qq359879362
2013年10月30日 08:52:37
5楼
规范有规定,干式变压器带外壳且防护等级大于等于IP30时可与低压柜贴临布置.而带外壳的干式变压器一般外壳已经定型,带侧出线孔的很少见,可能要定做,一般为铜排上出线.至于走母排还是密集型母线,自己高兴.
回复
qq359879362
2013年10月30日 08:53:34
6楼
xinye10 发表于 2013-10-29 23:06 某地:变电所设两台变压器,各带一套低压柜,低压柜有联络要求,且面对面布置。结果,要求低压侧进用母 …你说的都是十分常用的方式啊,有什么问题?
回复
xinye10
2013年10月30日 12:44:35
7楼
engineershao 发表于 2013-10-30 08:48 这种情况,总柜肯定是侧面开孔,侧进。如果配电所长度不够,宽度有余,那就搞面对面,联络用密集型母线。如 …这样就对应6米长度,需柜后开两门,很少满足该规范要求的;另外一个,无扩展空间,散热不好。检修、操作也容易搞错间隔;
回复
xinye10
2013年10月30日 12:45:54
8楼
qq359879362 发表于 2013-10-30 08:52 规范有规定,干式变压器带外壳且防护等级大于等于IP30时可与低压柜贴临布置.而带外壳的干式变压器一般外壳已 …所以,常见的还是密集母线上进。侧进用铜排比较少见。上进,用铜排就问题多多了,感觉。净空啥的,又麻烦了。
回复
xinye10
2013年10月30日 12:49:50
9楼
qq359879362 发表于 2013-10-30 08:53 你说的都是十分常用的方式啊,有什么问题?我觉得这三处连接,最好一致。铜排就都铜排,密集母线就密集母线。能省多少钱呐。
回复
wsz198086
2013年10月30日 14:21:40
10楼
容易的,变压器到总进线用侧进好。母联用什么就看高兴了
回复
wboy8759
2013年10月30日 16:20:30
11楼
距离近(10来米左右)就母排上进,距离远就并列电缆侧近。
回复