关于TSPT模块梁上部钢筋选取的问题探讨
调调
调调 Lv.8
2013年10月29日 17:50:28
来自于探索者
只看楼主

如下图:该跨梁上部钢筋,左端了8根径18上5下3配置,这样的配筋,需要做复合箍筋【参见《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)9.2.9条第四款[3]规定:当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。】。如果按8根径18上4下4配置,就可以省去复合箍筋的设置,虽然钢筋安放不是那么合理,但可以省下一些钢筋。

如下图:
QQ截图20131029173306.png

该跨梁上部钢筋,左端了8根径18上5下3配置,这样的配筋,需要做复合箍筋
【参见《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)9.2.9条第四款[3]规定:当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。 。如果按8根径18上4下4配置,就可以省去复合箍筋的设置,虽然钢筋安放不是那么合理,但可以省下一些钢筋。

然后问题的关键点:TSPT模块貌似不能设置8根径18上4下4的安排方式,程序感觉上是只能第一次优先放置最多钢筋,然后放不下了再安放双排筋。

感觉这样欠缺一定的灵活性,或者我火星了不会设置。

欢迎探讨!

QQ截图20131029173306.png

免费打赏
xiaolizi0913
2014年02月28日 07:54:53
2楼
路过,看看,顶一下。
回复
gmj9608
2014年02月28日 08:16:57
3楼
向楼主学习
回复
yy541541
2014年03月03日 15:23:57
4楼
400宽的梁肯定做复合箍筋,要不然箍筋肢距不满足要求。
回复
yang625659738
2014年03月17日 10:09:30
5楼
貌似是有这个问题呢,在看看
回复

相关推荐