如下图:该跨梁上部钢筋,左端了8根径18上5下3配置,这样的配筋,需要做复合箍筋【参见《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)9.2.9条第四款[3]规定:当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。】。如果按8根径18上4下4配置,就可以省去复合箍筋的设置,虽然钢筋安放不是那么合理,但可以省下一些钢筋。
该跨梁上部钢筋,左端了8根径18上5下3配置,这样的配筋,需要做复合箍筋 【参见《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)9.2.9条第四款[3]规定:当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。】 。如果按8根径18上4下4配置,就可以省去复合箍筋的设置,虽然钢筋安放不是那么合理,但可以省下一些钢筋。
然后问题的关键点:TSPT模块貌似不能设置8根径18上4下4的安排方式,程序感觉上是只能第一次优先放置最多钢筋,然后放不下了再安放双排筋。
感觉这样欠缺一定的灵活性,或者我火星了不会设置。
欢迎探讨!