女儿墙上为什么二次浇筑这个,起什么作用?
daweibalang66
2013年10月29日 17:42:51
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 daweibalang66 于 2013-10-29 17:47 编辑 没有接到设计变更,技术负责人也回家了,这样做能起什么作用呢?防水不可能做那么高呀,请大师们指教!

本帖最后由 daweibalang66 于 2013-10-29 17:47 编辑

没有接到设计变更,技术负责人也回家了,这样做能起什么作用呢?防水不可能做那么高呀,请大师们指教!

IMG_20131028_082043.jpg


IMG_20131028_082054.jpg


QQ图片20131029172755.jpg

免费打赏
asdf861002
2013年10月29日 17:47:19
2楼
本帖最后由 asdf861002 于 2013-10-29 17:49 编辑

女儿墙压顶砼,看上面你要安装栏杆,按照规范在浇筑砼时要在里面预埋钢板,然后安装栏杆就焊接在预埋的钢板上,图上你的女儿墙应该是混凝土浇筑的??是不是你们没按照图纸做用的砖砌,那就能解释为什么要浇筑砼了
回复
daweibalang66
2013年10月29日 17:49:55
3楼
本帖最后由 daweibalang66 于 2013-10-29 17:52 编辑

让大师见笑了,女儿墙压顶是经验吗,图纸上没规定呀?一般怎么做呀,尺寸?
回复
daweibalang66
2013年10月29日 17:58:44
4楼
是技术负责人一开始忘记了吗?一次浇筑女儿墙时不可以预埋钢板吗?
回复
天台的雪琪
2013年10月29日 18:20:53
5楼
女儿墙压顶,作用是保持女儿墙的连续性,整体性
回复
王农勤
2013年10月29日 19:25:07
6楼
天台的雪琪 发表于 2013-10-29 18:20 女儿墙压顶,作用是保持女儿墙的连续性,整体性显然,这个工程的檐口,没有照图施工.这个檐口,大家都知道是平出式钢筋砼整体式檐口.所以,这个工程要追究施工\监理的责任.工程应返工.应照图施工.
回复
asdf861002
2013年10月31日 13:45:24
7楼
daweibalang66 发表于 2013-10-29 17:49 让大师见笑了,女儿墙压顶是经验吗,图纸上没规定呀?一般怎么做呀,尺寸?如果是全砼的就不要压顶 了,如果是砖砌女儿墙那就要在上面浇筑压顶砼,一般图纸上会明确,规范也有要求
回复
鲁烟半岛epc
2013年10月31日 15:01:10
8楼
你的大样女儿墙是砼的啊!
你们是不是做成砌块的了?
那样就得浇顶了,加固女儿墙,并固定栏杆。
回复
shdwl5945
2013年10月31日 15:20:58
9楼
楼主,你应该把这里面有的内容贴一些出来,以便让大家根据需要下载啊
回复
daweibalang66
2013年10月31日 16:13:57
10楼
asdf861002 发表于 2013-10-31 13:45 如果是全砼的就不要压顶 了,如果是砖砌女儿墙那就要在上面浇筑压顶砼,一般图纸上会明确,规范也有要求全是砼,不知道问什么要二次再浇筑压顶?
回复
liuyunhe830909
2013年10月31日 22:47:40
11楼
不是压顶吧,是返沿吧,外墙一般都会这样做返沿的,不过图上这个不知道厚度够不够
回复

相关推荐