独基深度修正的困惑
xjg2010
Lv.10
2013年10月29日 15:55:46
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
1\深度修正系数以持力层土来取的原理是什么?2\如独基持力层在原始地貌下1米处,自基础底向上回填3米到地下室底板,此时深度d是取3米还是取1米?
1\深度修正系数以持力层土来取的原理是什么?
2\如独基持力层在原始地貌下1米处,自基础底向上回填3米到地下室底板,此时深度d是取3米还是取1米?
免费打赏
鲁忠仁
2013年10月29日 16:25:39
2楼
要看回填的时间:
1.在上部结构施工前就回填,修正深度是3m
2.在上部结构施工后才回填,修正深度是1m
回复
kkkeeeqq
2013年10月29日 20:36:58
3楼
鲁忠仁 发表于 2013-10-29 16:25 要看回填的时间:1.在上部结构施工前就回填,修正深度是3m2.在上部结构施工后才回填,修正深度是1m最近正好在想这个问题,设计在施工前,怎么能确定是上部结构施工前就回填还是施工后才回填呢?