采暖蒸汽管道支架疑问
demojia
demojia Lv.3
2013年10月29日 12:45:50
来自于采暖供热
只看楼主

各位前辈,请问蒸汽管道采用冷冻水那样垫木抱箍的方式固定合理吗? 设计院认为可以这样施工,严重怀疑。盼高手解答!

各位前辈,请问蒸汽管道采用冷冻水那样垫木抱箍的方式固定合理吗? 设计院认为可以这样施工,严重怀疑。盼高手解答!
免费打赏
jwwlkj2013
2013年10月29日 15:17:51
2楼
这个还真不知道。
回复
青云飞
2013年10月29日 16:56:42
3楼
应当不行吧,滑动的有可能行,但是怕不结实,运行一阵会坏掉
回复
我就一个角
2013年10月30日 16:20:48
4楼
看蒸汽压力,小于1.6MPa的管道,做为活动支架是可以,大于1.6MPa的中压和高压蒸汽管道,通常是不行的,是需要通过计算确定,你可以看看《动力管道设计手册》
回复
demojia
2013年11月04日 12:17:48
5楼
关键是目前使用了木垫+抱箍的形式,这种做法一般只用于空调冷媒水的支架上
回复
sjp7-8
2013年11月04日 16:14:06
6楼
木垫?垫在哪儿
回复

相关推荐

APP内打开