变电所低压柜馈线断路器
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2013年10月29日 08:59:24
只看楼主

变电所低压柜馈线断路器必须用电子脱扣单元吗?如果必须,为什么呢?

变电所低压柜馈线断路器必须用电子脱扣单元吗?如果必须,为什么呢?
多多指教
2013年10月29日 09:45:11
2楼
这个根据你们实际情况来定吧,电子式脱扣器应该是动作比较灵敏,保护精度比较高
回复
s9
2013年10月29日 10:42:25
3楼
肯定不是必须。对供电对象不太明确或有可能微调的线路,电子脱扣器有些灵活性而已。
1、热磁脱扣器 动作误差比较大不可以调节,但 成本低,性能稳定,寿命长。
2、电子脱扣器 动作比较精确且可以调节,成本高

另:你说的是进线框架断路器吗?市场恐怕买不到非电子的吧?
回复
ljn112233
2013年10月29日 11:10:50
4楼
进来学习。。。
回复
yuyang0501
2013年10月29日 11:28:56
5楼
s9 发表于 2013-10-29 10:42 肯定不是必须。对供电对象不太明确或有可能微调的线路,电子脱扣器有些灵活性而已。1、热磁脱扣器动作误差 …如果微机自动化系统变电所,热磁脱扣器也可配电动操作机构和智能监控仪表实现三遥功能吗?
回复
s9
2013年10月29日 11:31:21
6楼
yuyang0501 发表于 2013-10-29 11:28 如果微机自动化系统变电所,热磁脱扣器也可配电动操作机构和智能监控仪表实现三遥功能吗?可以,电操就是电机控制手柄。