工作时一个手指不小心碰到400V低压总柜的母线排上,只有零点几秒的时间,母线排是裸着的,没有绝缘外层,母线电流1000A,感觉没有被电到,为什么呢?
工作时一个手指不小心碰到400V低压总柜的母线排上,只有零点几秒的时间,母线排是裸着的,没有绝缘外层,母线电流1000A,感觉没有被电到,为什么呢?
12楼
你敢赤脚试试吗:lol
回复
13楼
以后千万注意,即使是穿着绝缘鞋或脚下有绝缘物,那也是很危险的,因为如果手指触点,虽然你脚下不能形成回路,但你周围是配电柜,只要你身体的其他部位接触配电柜都能形成回路。特别是夏天,穿的衣服少,不知不觉中很可能不小心身体接触配电柜,此时你并没接触电,当触电时,就形成了回路。带电作业,千万注意。
回复
14楼
进来看下楼主还好吗
回复
15楼
命大,你是在配电室吗,应该有绝缘垫或者你穿着绝缘鞋,没够成回路呗。1次没事不是每次没事!:P安全第一。
回复
16楼
没电,哈哈,就算你没碰到也不符合安全操作
回复
17楼
matthew18 发表于 2013-10-29 09:42 大家都想多了吧估计是没电啊哈哈 这个算神回复吧
回复
18楼
wyjmb 发表于 2013-10-29 10:48 以后千万注意,即使是穿着绝缘鞋或脚下有绝缘物,那也是很危险的,因为如果手指触点,虽然你脚下不能形成回 …涨姿势了
回复
19楼
我晕,要是我早就吓尿了
回复
20楼
我也碰过一次,头皮碰的,麻了一下,幸好鞋是绝缘的
回复
21楼
可能是没开电闸
回复