工作时一个手指不小心碰到400V低压总柜的母线排上,只有零点几秒的时间,母线排是裸着的,没有绝缘外层,母线电流1000A,感觉没有被电到,为什么呢?
工作时一个手指不小心碰到400V低压总柜的母线排上,只有零点几秒的时间,母线排是裸着的,没有绝缘外层,母线电流1000A,感觉没有被电到,为什么呢?
22楼
还是按安全规定操作,淹死的都是会水的
回复
23楼
:):):):):)安全切莫疏忽大意:):):):):)
回复
24楼
1. 我不是电工,是搞电气设备的
2. 是变压器低压配电室的总进线柜
3. 母线排是有电的,因为我当时正在测母线排的电力数据,电压400V,电流1000A。
4. 我当时穿着普通的运动鞋,不是正宗的绝缘鞋,地上有没有胶垫不记得了。
5. 一次1台6KV高压电机的三根进线没包好分开了,我没戴手套用手使劲掰其中一根线缆想包好,事后发现是6KV的电机,后怕中。。。
看来以后要多加小心啊,谢谢大家关心!
回复
25楼
我只在网上看过印度人喜欢这么做,印度人牛,不解释!
回复
26楼
这个要懂得科学,不要有侥幸心理。有个小伙子因情所困爬到110KV高压线上,叫了半天也没事,但他下来的时候,一只手就碰上了电线,脚踩在铁杆上,瞬间变成了一朵爱情的火花烧没了!
回复
27楼
进入配电室是有严格要求的,作为一电气专业人员不应发生这种现象。这次很幸运,也许碰到的是N线。
回复
28楼
zigj 发表于 2013-10-29 07:57 这就是绝缘的作用。 有时能看到现场电工绝缘鞋下垫纸壳用手检查刀开关触头发热情况,就是这个道理如果穿绝缘鞋的话就不会有触电的感觉,因为没有勾成回路,但还是要注意触电
回复
29楼
猜测一下,是不是碰到的母排是零排或者接地母排?
回复
30楼
zyc_2009414 发表于 2013-10-30 15:45 猜测一下,是不是碰到的母排是零排或者接地母排?很有可能是PE排啊
回复
31楼
鞋子是哪个牌子的
回复