工作时一个手指不小心碰到400V低压总柜的母线排上,只有零点几秒的时间,母线排是裸着的,没有绝缘外层,母线电流1000A,感觉没有被电到,为什么呢?

工作时一个手指不小心碰到400V低压总柜的母线排上,只有零点几秒的时间,母线排是裸着的,没有绝缘外层,母线电流1000A,感觉没有被电到,为什么呢?
免费打赏
wboy8759
2013年10月29日 00:20:29
2楼
你确认不会是穿了绝缘鞋了吧?
回复
fitman
2013年10月29日 00:33:56
3楼
如楼上所说的,穿绝缘鞋、站在竹梯或木凳技上,都不会有感觉。其实,以前的电工带电接线是基本技能之一,没什么可怕。
回复
lingxuct
2013年10月29日 07:47:17
4楼
能在配电室内带电工作的都是电工吧?

按规定电工在工作中必须穿绝缘鞋,且在柜边上还有绝缘垫。
回复
zigj
2013年10月29日 07:57:23
5楼
这就是绝缘的作用。 有时能看到现场电工绝缘鞋下垫纸壳用手检查刀开关触头发热情况,就是这个道理
回复
wsz198086
2013年10月29日 08:36:53
6楼
按正常操作来,带好绝缘,没问题的
回复
liliyongjing
2013年10月29日 08:59:07
7楼
是不是配电室地下有绝缘地毯?
回复
一指慢
2013年10月29日 09:13:28
8楼
脚上穿有绝缘鞋,站在柜前的胶皮垫上,只有手指一点与母排接触,并且手是干燥的。
回复
matthew18
2013年10月29日 09:42:09
9楼
大家都想多了吧
估计是没电
回复
matthew18
2013年10月29日 09:42:42
10楼
有电,他也不敢碰了
回复
多多指教
2013年10月29日 09:49:32
11楼
应该庆幸啊,你是在配电室吗,应该有绝缘垫或者你穿着绝缘鞋,没够成回路呗
回复

相关推荐