要在楼房旁,重建一条斜坡马路,,原来是一草坪,草坪下直接埋有一条10KV的高压线,物业介绍:该高压线采取的是直埋,没有加保护套管,现在根据规划只有在此处修建马路,但物业要求采取保护措施,才允许修建马路请问该采取什么保护措施?
要在楼房旁,重建一条斜坡马路,,原来是一草坪,草坪下直接埋有一条10KV的高压线,物业介绍:该高压线采取的是直埋,没有加保护套管,现在根据规划只有在此处修建马路,但物业要求采取保护措施,才允许修建马路请问该采取什么保护措施?
2楼
使用厚空心钢材就行吧 宽松一点 埋的深点
回复
3楼
建设方案:用两根槽钢扣在一起包住电缆,安放在压实后的地坪上,再用混凝土包封。应该就比较保险了。埋深最好深一点。
回复
4楼
我昨晚的回帖在哪?
是不是楼主重复发帖,别的地方也有同样的帖子?
回复
5楼
加保护管或者钢筋混凝土包封
回复
6楼
规划太过份了,应该留出通道。建议道路能沿电缆直埋通道修建,尽量留出以后开挖的通道,不要让砼路面将电缆压实了,如果必需压实,只能做好以后重新选择通道或另架架空线了。:)
回复