拟建的马路要穿过10KV高压线,请问需要采取何种措施?
xiaolin442002
2013年10月28日 19:32:45
只看楼主

要在楼房旁,重建一条斜坡马路,原来是一草坪,草坪下直接埋有一条10KV的高压线,物业介绍:该高压线采取的是直埋,没有加保护套管,现在根据规划只有在此处修建马路,但物业要求采取保护措施,才允许修建马路请问该采取什么保护措施?

要在楼房旁,重建一条斜坡马路,原来是一草坪,草坪下直接埋有一条10KV的高压线,物业介绍:该高压线采取的是直埋,没有加保护套管,现在根据规划只有在此处修建马路,但物业要求采取保护措施,才允许修建马路请问该采取什么保护措施?
免费打赏
老灰兔子
2013年10月28日 21:11:45
2楼
穿钢管,或者建马路时专门为该电缆修建能承受重压的电缆沟。
回复
engineershao
2013年10月28日 22:24:08
3楼
穿镀锌钢管。
回复
lingxuct
2013年10月28日 22:39:27
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-28 22:43 编辑

多种保护方法:

1、加钢管,把钢管径向剖开(成两半),边上焊耳朵,耳朵上用螺栓固定;
2、把电缆一个头拆下来,重新穿过钢管;
3、用大直径钢管,顺管子割下宽度大于电缆外径,把管子割成C形,电缆从缺口中放入管内,再把割下的一块焊上;
4、马路下做电缆沟,盖板厚度150mm;
5、马路下做涵洞,电缆放在涵洞内。
回复

相关推荐

APP内打开