要不要全部做喷淋?
lllwshfj
lllwshfj Lv.10
2013年10月28日 17:31:11
只看楼主

十层宿舍楼,总面积大约18000,两边是学生宿舍,中间是3米走道,是否只要走道做喷淋,还是整层都做喷淋?

十层宿舍楼,总面积大约18000,两边是学生宿舍,中间是3米走道,是否只要走道做喷淋,还是整层都做喷淋?
免费打赏
王农勤
2013年10月28日 23:12:33
2楼
提供的资料不全面,一般来说,宿舍的层高在2.8m~3.6m.该建筑为十层,即在28m至36m高,为高层民用建筑,根据 <民用建筑水消防系统设计规范> DGJ32/J92-2009(江苏省省规)第3.0.4条,该建筑为二类高层建筑.DGJ32/J92-2009第8.1.1条:二类高层公共建筑的下列部位:公共活动用房\走道\办公室\自动扶梯底部\可燃物品的库房.高层建筑中的空调机房\公工餐厅\公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室,半地下室应设自喷系统,另外它的第六款:设置集中空调且总建筑面积超过3000平方米的宿舍应设自喷系统(此点,应对照建筑物暖通设备的配置情况而定.).
回复
woshimeimei701
2013年10月29日 16:57:39
3楼
学习了。。。
回复
lllwshfj
2013年10月29日 20:18:17
4楼
非常感谢!
回复
ulfnsse
2013年10月31日 17:43:40
5楼
这个是要做的,你都说了是二类高层,又是宿舍,性质同旅馆。