大底盘车库,消火栓成环问题
zl553706371
2013年10月28日 16:56:40
只看楼主

问下大虾门,大底盘车库,有二十三个防火分区,消火栓成排,一般环网怎么连接,消火栓画出来了,不会连了:我想的是外圈做一圈的大环网,中间每排连起来

问下大虾门,大底盘车库,有二十三个防火分区,消火栓成排,一般环网怎么连接,消火栓画出来了,不会连了:我想的是外圈做一圈的大环网,中间每排连起来
免费打赏
w-jwei
2013年10月29日 14:00:31
2楼
多做几个环,环与环之间至少两路管相连,注意设检修阀,就行了!
回复
飞鱼
2013年11月02日 14:15:57
3楼
没看见图,不过估计也没法用一个环连起来。要我做的话,一般每个防火分区各自成环,然后每环最少两个连接管与其它环相连,即可,这样系统较为明确,画系统图也容易。
回复
ldh819913
2013年11月03日 23:59:16
4楼
有二十三个防火分区,好大的车库啊!