SATWE剪力墙计算结果底部加强区是否是已经加强的计算结果?在SATWE数据生成时,已经在“多塔结构补充定义”中设置底部加强,最终在SATWE计算结果是不是已经在计算结果中加强,剪力墙底部加强到底是包含哪些加强项目?虚心求教各位大神!!!:$:$:$
SATWE剪力墙计算结果底部加强区是否是已经加强的计算结果?在SATWE数据生成时,已经在“多塔结构补充定义”中设置底部加强,最终在SATWE计算结果是不是已经在计算结果中加强,剪力墙底部加强到底是包含哪些加强项目?
虚心求教各位大神!!!:$:$:$
12楼
大中至正 发表于 2013-10-28 17:51 这个要理解底部加强区的含义。高层建筑相当于竖向悬臂梁,底部弯矩剪力最大。所以整个结构的塑性铰是出现在 …嗯,我也看了那个高规中的加强内容,但是那只是在约束边缘构件的设置原则中。前面叙述底部加强的地方并没有列举底部加强的措施
回复
13楼
大中至正 发表于 2013-10-28 17:51 这个要理解底部加强区的含义。高层建筑相当于竖向悬臂梁,底部弯矩剪力最大。所以整个结构的塑性铰是出现在 …也就是说除边缘构件外,还需要其他的加强措施吗
回复
14楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-29 01:47 在SATWE计算结果就是已经在计算结果中加强了,你在进行SATWE参数设置的时候,比如裙房层数的设置,都是为了 …嗯,我也是这么想的,但是那个计算结果我对比2遍,几乎没有什么变化
回复
15楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-29 01:47 在SATWE计算结果就是已经在计算结果中加强了,你在进行SATWE参数设置的时候,比如裙房层数的设置,都是为了 …它会不会就是说用来整体计算满足。而实际配筋需要人为加强。可如果这样的话具体的加强措施条文又没有见到,除边缘构件外。一般也是加大墙厚什么的,配筋是不是需要在此基础上放大
回复
16楼
又学习了!!
回复
17楼
hollow2013 发表于 2013-10-29 09:36 是,但是这样那个前面的参数设置的意义在哪里,都没有反应到计算结果中来。意义在后面施工图,自动出图时会用得着
回复
18楼
建议你看看朱炳寅的书,抗规分析和高规分析
回复
19楼
水平段不应再折减
回复
20楼
计算和构造
回复
21楼
一般按 PKPM的计算结果和底部加强区的构造要求来配
回复