SATWE剪力墙计算结果底部加强区是否是已经加强的结果
hollow2013
hollow2013 Lv.5
2013年10月28日 11:38:27
只看楼主

SATWE剪力墙计算结果底部加强区是否是已经加强的计算结果?在SATWE数据生成时,已经在“多塔结构补充定义”中设置底部加强,最终在SATWE计算结果是不是已经在计算结果中加强,剪力墙底部加强到底是包含哪些加强项目?虚心求教各位大神!!!:$:$:$

SATWE剪力墙计算结果底部加强区是否是已经加强的计算结果?在SATWE数据生成时,已经在“多塔结构补充定义”中设置底部加强,最终在SATWE计算结果是不是已经在计算结果中加强,剪力墙底部加强到底是包含哪些加强项目? 虚心求教各位大神!!!:$:$:$
免费打赏
zl15958500236
2013年10月28日 13:38:09
2楼
沙发。。。。。。
回复
a6265117
2013年10月28日 14:17:00
3楼

离家近点,真的很好
回复
hezicai1986
2013年10月28日 16:49:51
4楼
水平段不应再折减
回复
hollow2013
2013年10月28日 17:02:52
5楼
hezicai1986 发表于 2013-10-28 16:49 水平段不应再折减折减?指的是哪部分的水平段?
回复
wdyslf
2013年10月28日 17:14:39
6楼
没有,我昨天取消底部加强区算了下,配筋没变化。
哥们算两遍不就知道
回复
fegegedagdg
2013年10月28日 17:28:21
7楼
如果确实需要加强,做好加强啊。
回复
大中至正
2013年10月28日 17:51:53
8楼
这个要理解底部加强区的含义。高层建筑相当于竖向悬臂梁,底部弯矩剪力最大。所以整个结构的塑性铰是出现在底部的。这就为什么要设置底部加强区。高规7.2.6和底部加强区及上一层的约束边缘构件都是具体加强的内容。
回复
土木变钢
2013年10月28日 20:29:00
9楼
计算和构造都要兼顾
回复
高处能胜寒
2013年10月29日 01:47:35
10楼
在SATWE计算结果就是已经在计算结果中加强了,你在进行SATWE参数设置的时候,比如裙房层数的设置,都是为了程序判断加强区吧,具体可详SWATE说明书。
回复
hollow2013
2013年10月29日 09:36:32
11楼
wdyslf 发表于 2013-10-28 17:14 没有,我昨天取消底部加强区算了下,配筋没变化。哥们算两遍不就知道是,但是这样那个前面的参数设置的意义在哪里,都没有反应到计算结果中来。
回复