18层住宅,请问在这种情况下门是否要防火?
lovetomato
lovetomato Lv.7
2013年10月28日 10:57:32
只看楼主

新买的房子在18楼,想请教高手一些问题,具体情况如下:问题1:18层的高层住宅,前室和楼梯间的门通往室外,门是否要防火门?问题2:户门的开启方向是否必须朝疏散方向?朝外开启后对走道有影响怎么办?问题3:厨房C2的窗距离室外连廊比较近,规范是否允许。 详见下面两张图。标准层平面图屋顶层平面图

新买的房子在18楼,想请教高手一些问题,具体情况如下:

问题1:18层的高层住宅,前室和楼梯间的门通往室外,门是否要防火门?
问题2:户门的开启方向是否必须朝疏散方向?朝外开启后对走道有影响怎么办?
问题3:厨房C2的窗距离室外连廊比较近,规范是否允许。 详见下面两张图。

标准层平面图
1.jpg

屋顶层平面图
2.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
shdiqi
2013年10月28日 14:37:05
2楼
标准层用乙级防火门 屋顶用甲级防火门
回复
房产砖家
2013年10月28日 15:17:10
3楼
12稿5.5.26 住宅建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。建筑高度大于27m、不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门
6.4.3 . 4 前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;本条及本规范中的“前室”,包括开敞式的阳台、凹廊等类似空间。图示是室外=普通梯门
6.4.11 .1 人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限;=户门内开

室外=普通门
回复
lichengbei1984
2013年10月28日 15:18:52
4楼
这种交通方式消防很麻烦,能不能过完全看消防心情
外面那个廊子挨着尤其是厨房这种空间,且住户的外窗朝廊子卷烟卷火,
以前一个工程甲方费半天劲勉强通过,外地听说很多,各位没遇到过麻烦吗?
回复
cakan9876543210
2013年10月28日 16:00:52
5楼
标准层用乙级防火门 屋顶不知道
回复
林也
2013年10月29日 14:19:52
6楼
学习了··················
回复
liu40418301
2013年10月29日 20:31:13
7楼
个人看法
1、高规6.2.1.3可知楼梯间及其室外凹廊处4个门均为乙级防火门
2、楼梯间出屋面的门可为普通门
3、消防电梯机房门我们这边是用乙级的(依据高规图集91页,你这种情况应该普通门就可以)
4、左边消防电梯前室处户门应为甲级(依6.1.1.2条);
5、室外凹廊挨着挖空处的墙应为不开洞口的实墙,或开防火窗(高规图集61页);

你的问题
问题1:18层的高层住宅,前室和楼梯间的门通往室外,门是否要防火门?
是,乙级防火门

问题2:户门的开启方向是否必须朝疏散方向?朝外开启后对走道有影响怎么办?
住宅户门一般内开,外开的话不能妨碍交通(住宅设计规范5.8.5,条文说明)

问题3:厨房C2的窗距离室外连廊比较近,规范是否允许。 详见下面两张图。
同上面第5点,或厨房,卫生间为甲级防火窗
回复
背后的镜子
2013年10月30日 08:44:54
8楼
第一个问题,就是对你设一个楼梯间的划定:
根据高规6.1.1.1的要求,只有塔式建筑能设一个楼梯间,对于塔式建筑,每个地方的要求不一,根据我所在地,要求塔式建筑面宽是不能超过28米,有个别市放宽至30米。

问题1:18层的高层住宅,前室和楼梯间的门通往室外,门是否要防火门?
回答:楼梯间的门为乙级防火门,户门甲级防火门,详高规6.1.1

问题2:户门的开启方向是否必须朝疏散方向?朝外开启后对走道有影响怎么办?
回答: 住宅户门一般内开,外开的话不能妨碍交通(住宅设计规范5.8.5,条文说明),但是若为防火门一定要向疏散方向开启,(高规5.4.2)

问题3:厨房C2的窗距离室外连廊比较近,规范是否允许。
回答:这个可以的!
回复
scorpio1
2013年10月30日 11:36:01
9楼
受教了。。。。。。。。。。。。
回复
scbzez
2013年10月30日 14:35:31
10楼
学习了 下次遇到这种问题应该可以解决了
回复
hanwei886977
2013年10月31日 11:26:47
11楼
cakan9876543210 发表于 2013-10-28 16:00 标准层用乙级防火门 屋顶不知道1111111111111
回复

相关推荐

APP内打开