本人菜鸟正在学习阶段,上一篇给大家讲解了给排水的设计流程,现在具体到每个细节,有不足之处,望大家多提意见! 本公司正在做个汽车城的项目,目前建筑那边已把建筑总图、车库等布局完成,核算出了相关的建筑指标,这些指标是我们水专业方案阶段的初步依据,如图: 用水标准: 建筑类别
本人菜鸟正在学习阶段,上一篇给大家讲解了给排水的设计流程,现在具体到每个细节,有不足之处,望大家多提意见!
本公司正在做个汽车城的项目,目前建筑那边已把建筑总图、车库等布局完成,核算出了相关的建筑指标,这些指标是我们水专业方案阶段的初步依据,如图:
用水标准:
建筑类别
|
用水定额
L
|
变化系数
K
|
建筑面积
|
人数
|
用水量
m
3
|
使用时间
|
最大时用水量
|
办公
|
50
|
1.4
|
48517.35
|
4852
|
243
|
9
|
37.8
|
酒店式公寓
|
250
|
2.3
|
185400
|
1800
|
450
|
24
|
43.1
|
商业
|
5
|
1.4
|
403218
|
|
2016
|
12
|
235
|
车库冲洗
|
3
|
1
|
167082
|
|
501
|
7
|
72
|
汽车冲洗
|
|
|
|
|
1.5
|
|
|
道路及绿化
|
3
|
|
|
|
574
|
6
|
96
|
冷却塔补水
|
|
|
|
|
3000
|
|
250
|
注:
1
、建筑指标内的
4s
点,汽车展览等均计入商业面积内
2
、根据规范建筑专业有硬性的绿地率一般小区不低于
30%
,本文绿地加道路计
40%
3
、起车冲洗用水应该由相关部门提供,此项目为方案阶段,没有详细资料,估算为
50L/
辆,每天
30
辆。
4
、水景用水量按循环水量的
3%~10%
计算,由于在方案阶段,计入未预见水量内。
5
、空调系统补水量按循环水量的
1%-2%
计
总用水量:
7700m
3最大时用水量为
850m
3
本计算结果为方案估算量,由于资料不足,结果精确度不高。