今天开了个结构加固的会议,老总把粘钢的方案都否定了。
struct771
struct771 Lv.7
2013年10月25日 14:11:54
只看楼主

老总说,1、化学胶不可靠2、砼面清除不干净3、施工质量和施工材料难保证。特别是梁 粘钢板加固 支座截面的方法,更是不靠谱。说来说去加固只有加大砼梁柱截面的方法可以接受。粘钢方法对建筑影响是小,可惜老总否决了。一个方法可靠不可靠,是不是应该做个实验验证?要是每个单位用到粘钢板方法都做个实验,多费劲啊。不知道加固规范里面粘钢的方案怎么编出来的,没做过实验吗?

老总说,
1、化学胶不可靠
2、砼面清除不干净
3、施工质量和施工材料难保证。
2013年10月25日 14:51:31
2楼
:L:L:L:L:L:L
回复
struct771
2013年10月25日 14:56:58
3楼
粘钢还有个缺点,怕火。
比如有个砼柱,要抬20米左右的大梁。
我原设想是用角钢把砼柱包起来,再用缀板斜缀板把角钢连成一个格构柱之类的结构。
老总说,这点角钢,能起什么作用?化学胶更是不靠谱。
奉劝各位同行,结构加固的项目,能推就推掉了,费时费力还背一身黑锅。
回复
老人新手
2013年10月25日 16:09:16
4楼
加固还是专业的加固公司有经验
回复
struct771
2013年10月25日 17:55:11
5楼
是啊,加固项目最好找加固公司全包了好。
我们单位接了这个烂摊子,让我负责。折腾了这么久,看不到成果,整天被老总批,真不想干了。
回复
wangxiaopeng3620
2013年10月25日 19:09:45
6楼
画图的孩子苦逼呀!!你让你们老总给出点子!!
回复
风影紫
2013年10月26日 10:36:25
7楼
可怜的娃啊
回复
混凝土结构
2013年10月26日 18:47:54
8楼
可怜的孩子,加固都是忽悠人的
回复
土木变钢
2013年10月26日 20:42:01
9楼
老人新手 发表于 2013-10-25 16:09 加固还是专业的加固公司有经验加固公司也是为了效益。当然有负责任的,但也有一些不负责的,都不计算,直接加固
回复
池运发
2013年11月07日 17:00:51
10楼
加固公司相对专业些,还是推给他们干,否则费时费力还没什么好处,净背黑锅了
回复
两个苹果
2013年11月07日 17:06:50
11楼
lizengshuan 发表于 2013-10-26 18:47 可怜的孩子,加固都是忽悠人的言之有理啊,谁知道有没有效果
回复