住宅中的商业点是否设消防
shiliu1984
shiliu1984 Lv.2
2007年09月19日 08:49:12
只看楼主

我设计的是一住宅楼,有地下储藏室,一层为商业点,建筑面积大于200平方米,二至四层为住宅,按建筑防火规范8.3.3它说大于200的商业服务网点,那这种底墒式的商店算不,设消防吗?

我设计的是一住宅楼,有地下储藏室,一层为商业点,建筑面积大于200平方米,二至四层为住宅,按建筑防火规范8.3.3
它说大于200的商业服务网点,那这种底墒式的商店算不,设消防吗?
免费打赏
shiliu1984
2007年09月19日 14:24:06
2楼
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
回复
ljhuar5
2007年09月19日 21:52:31
3楼
我个人认为应该算是。
回复