现在手头有一32层住宅,4栋,7度区,0.1g,现在通过PKPM计算,图1的各项指标已经满足规范要求了,现在我们专业负责人想让我按图2那样在细腰部位加上两截剪力墙,说这一块属于薄弱部位,要加强,我也明白加强点对结构会有好处,但是有必要吗?整个这一块薄弱部位已考虑按150厚设计,10@200双向双向配筋。我是觉得计算什么的都够了,且板也加强了,没必要再加剪力墙(这剪力墙一加到时候做基础搞不好就分不开了-桩基础承台)。请各位结构同仁谈谈看法,这个红色的剪力墙有必要加吗?
本帖最后由 xq1015 于 2013-10-24 20:24 编辑
我觉得吧,一定要加的话,可以将两堵红色剪力墙中间的一字墙下移,留出空间。
如你所说,这一块区域板还算正常,我认为可以不加。
不过我认为你模型中楼梯处那两堵墙体可能有问题:
其一、剪力墙的一半长度或一大半长度两侧悬空(外边是建筑边界,内边是与之相挨不相连的梯板)。楼板能否作为剪力墙的支承存疑(实际考量,非计算结果),进而影响此墙的稳定性。
其二、一字墙。虽然加了端柱,但处在薄弱部位且平面外受力较大,刚好又在楼梯重要部位。
其三、两堵墙体之间通过连梁相连(看不太清楚,也许是高连梁),但此种设计,楼板在楼梯处的洞口是否能算做有效楼板宽度值得讨论。(大洞口周边有剪力墙筒体可不算开洞,否则应计算)
此外,还有些许意见仅供参考:
1、个人不太支持连梁的一侧为强墙肢另一侧为一字墙平面外。
2、端柱偏多(不知是否考虑立面造型需要?),端柱对经济性影响较大。
这种Y型的剪力墙结构,
所有的刚度都向中心凝聚,还不规则,中心与各肢相连部位薄弱,需要布置核心筒的地方刚好在中央。
调模型总是事倍功半,很是难受。
总体而言,你这个结构布置很不错了。
回复
4楼
感觉不怎么合理...一字墙虽然在计算中能通过稳定性 但是要考虑到实际的工作情况 所以做结构才一再强调概念设计 软件能算过的东西 不一定就是合理的...
回复
5楼
150厚的墙是不能双层双向配筋的。最小也要160.建议采用200.
回复
6楼
这细腰一条就超限审查了
回复
7楼
个人觉得应该加上,这地方太薄弱了,不过楼主很厉害这样的建筑能把各指标都调的满足了,我看着这种畸形建筑心里就难受啊:lol
回复
8楼
建筑的魂 发表于 2013-10-24 18:38 什么是Y字剪力墙即平面体型成Y字型的剪力墙结构。
回复
9楼
xq1015 发表于 2013-10-24 20:21 我觉得吧,一定要加的话,可以将两堵红色剪力墙中间的一字墙下移,留出空间。如你所说,这一块区域板还 …您好,感谢您的意见。 我现在又对细腰部位的的楼板按弹性板进行了中震弹性验算,细腰范围的梁没有出现明显超筋的现象,是否能说明不需要加红色墙就能满足地震的要求?查阅规范,规范中也只说了薄弱部位楼板要加强,但没有具体做法和措施,个人理解,薄弱部位一般楼板加厚,配筋双层双向主要是为了提高薄弱部位的延性。现在如果加上这红色的剪力墙,会不会增大薄弱部位的地震力呢? 楼梯处的剪力墙确实几乎成了悬空墙,我们采取的措施是在剪刀梯中间加一个200宽的一字墙(模型中暂时没输入),然后外面那一跑楼梯做成4边支撑的抗震楼梯,180厚,双层双向配筋并锚入四边支座中。 角部的端柱是由于建筑造型,中间有些端柱是因为梁错位,如果不做厚,梁锚在200厚的剪力墙上对增加周圈刚度起不到多大的贡献(锚固也不够),故在建筑同意的基础上加上端柱使周圈梁能连续传递水平力,对扭转有利。
回复
10楼
无间道 发表于 2013-10-25 05:15 150厚的墙是不能双层双向配筋的。最小也要160.建议采用200.您好,屋面板120厚不也能做双层双向配筋吗?