水箱间的稳压泵是消防负荷,3kW,双电源,其中的一路电源能否接入消防梯配电箱的备用回路中? 二者距离很近。
水箱间的稳压泵是消防负荷,3kW,双电源,其中的一路电源能否接入消防梯配电箱的备用回路中? 二者距离很近。
2楼
个人认为,要看电源容量是否够了,够就可以。:)
回复
3楼
容量是够了,还有一个附加问题:因为消防梯的备用回路开关是50A,而稳压泵的配电箱主开关是32A,其另一路电源回路的开关是40A,这样造成稳压泵配电箱的双电源进线电缆不同,一路是5*10的,一路是5*16的,这样是否合理,感觉没遇到这种情况。