问题1: 在系统手册234页上轻载线路的充电功率补偿 的补偿系数是0.9 但在一次手册533页要求补偿系数不超过0.8,并说超过0.8的补偿度是一相断开和两相断开的谐振区。这不是矛盾吗问题2:系统手册的公式 Q=L/2 *q*B 这个公式为什么要除以2 呢,是不是因为系统手册本章提到的分区域无功平衡的原则,只补偿线路长度的一半,另一半由对侧变电站补偿?还是其它什么原因?问题3:如果我按照本站2回110千伏线路80公里,计算出需要补偿的容量为2000kvar,于是设置2组1000kvar并联电抗器,那么选择6台单相并联电抗器,每台并联电抗器容量应为1000kvar,还是每台333kvar?
问题2:系统手册的公式 Q=L/2 *q*B 这个公式为什么要除以2 呢,是不是因为系统手册本章提到的分区域无功平衡的原则,只补偿线路长度的一半,另一半由对侧变电站补偿?还是其它什么原因?
问题3:如果我按照本站2回110千伏线路80公里,计算出需要补偿的容量为2000kvar,于是设置2组1000kvar并联电抗器,那么选择6台单相并联电抗器,每台并联电抗器容量应为1000kvar,还是每台333kvar?