请问我该选择多大截面的控制电缆?
lideer
lideer Lv.2
2007年09月18日 23:17:38
只看楼主

10kV配电室内共35面开关柜,第一面开关柜到直流屏/380V低压所用屏的距离约60m,直流储能电源回路及直流控制电源、交流加热照明电源均为环网布置,开环运行请问,直流储能、控制电源的电缆截面该选多大?交流照明的呢?10kV断路器功率约为120W,开关柜内加热器150W,照明灯25W我找了下规程,只看到有如何计算1kV以上的电力电缆的最大载流量请问控制电缆该如何计算?控制电缆的压降呢?

10kV配电室内共35面开关柜,第一面开关柜到直流屏/380V低压所用屏的距离约60m,直流储能电源回路及直流控制电源、交流加热照明电源均为环网布置,开环运行
请问,直流储能、控制电源的电缆截面该选多大?
交流照明的呢?

10kV断路器功率约为120W,开关柜内加热器150W,照明灯25W

我找了下规程,只看到有如何计算1kV以上的电力电缆的最大载流量
请问控制电缆该如何计算?控制电缆的压降呢?
免费打赏
lingxuct
2007年09月18日 23:28:49
2楼
都是电源电缆,不是控制电缆,尽量选大些没坏处,如果我选,考虑16~25!
回复
lideer
2007年09月18日 23:41:52
3楼
我现在储能和交流的是16,控制的是6
用VV22,2*16和2*6的

可是没有验证依据,心里总是不踏实
回复
qinglongmq
2007年09月26日 23:01:21
4楼
你可以计算一下啊,计算出它的工作电流和压降,然后查表就可以知道用多大的了。
回复
chang.163-1@co163
2007年09月27日 13:59:31
5楼
我是做一次这部分的,在我们院这部分属于二次。不过我同意2楼的意见,尽量选的大点。
回复