一类高层建筑,设置两台变压器,高压引自不同区域变电站,满足双重电源条件,低压设置母联开关,并采用自动联络,低压柜三级负荷均设置失压脱扣器,走廊照明属于一级负荷。我的走廊照明是每层设置单独的走廊照明配电箱,单回路树干式配电,电源直接引自低压母排。本人认为低压母排出专用单回路树干式给各走廊配电箱供电满足一级负荷的供电要求,因为上级低压母排通过联络开关的自动切换可以实现两个电源的供电要求,现实是图审专家不认可,请问这种供电是否满足规范要求,因为规范确实没有规定一级负荷的双电源设置在什么位置的问题,如果不要求设置在末端,我通过联络开关柜也实现了双重电源的要求啊!为什么就不可以呢
如果大家没理解我的意思可查看下建筑电气2011年第5期文章 民用建筑电气一、二级负荷低压配电方式思考
回复
3楼
高压可以联络,但不会采取自动联络的方式,我的民用建筑一级负荷对供电时间没有苛刻的要求,所以高压可以不自动联络的,所谓两个电源,不一定都是自动切换的啊,楼主的意思认为高压不自动联络,满足不了一级负荷的供电要求,那么联络开关的作用是什么?当一路高压失电的情况下才会联络另一路高压
或者这么说,我一路高压带一台变压器,另一路电源采用低压柴油发电机,发电机低压母排与变压器低压母排设置联络开关,直接从母排引单回路到一级负荷配电箱,是否满足一级负荷的供电要求
回复
5楼
这样的话低压一段母排检修,一级负荷就没电了,不能满足双电源供电要求,楼主自己理解
回复
6楼
一级负荷是说供电末端设备的电源是双电源,与上级供电系统没关系。如果走廊照明按一级负荷要求,可以在照明配电箱前端加UPS就可以了,双电源中一个是低压柜过来的电源,另一个是电池的电源。
回复
7楼
canghaicha 发表于 2013-10-24 15:52 高压可以联络,但不会采取自动联络的方式,我的民用建筑一级负荷对供电时间没有苛刻的要求,所以高压可以不 …我一路高压带一台变压器,另一路电源采用低压柴油发电机,发电机低压母排与变压器低压母排设置联络开关,直接从母排引单回路到一级负荷配电箱,是可以满足一级负荷的供电要求
回复
8楼
levi2012 发表于 2013-10-25 12:30 这样的话低压一段母排检修,一级负荷就没电了,不能满足双电源供电要求,楼主自己理解规范条文解释中已经说明,不能考虑一路电源检修时,再加应急电源,这样考虑的话末端双电源检修不也没电了吗
回复
9楼
迷途的狼裔 发表于 2013-10-25 16:33 一级负荷是说供电末端设备的电源是双电源,与上级供电系统没关系。如果走廊照明按一级负荷要求,可以在照明 …你见过建筑中有照明加UPS吗?有点瞎扯吧
回复
10楼
canghaicha 发表于 2013-10-25 21:47 你见过建筑中有照明加UPS吗?有点瞎扯吧确实有,这不是瞎扯,我做过不少项目都有UPS而且带一般照明的另外请canghaicha淡定些,讨论技术问题,别有情绪,谢谢!
回复
11楼
你这个一级负荷,照明,指什么?
方向指示灯,安全出口指示灯和应急照明灯?
我觉得,你加电池就是了,时间搞一个小时,我们有些项目这些灯选择应急时间两个小时!
回复
12楼
一般而言的双回路供电是不仅指在变压器一端吧?在末端受电设备那也要是双回路
回复