女儿墙根部要抹成半径R=200mm的圆弧形,这句话什么规范或图集提出的,我找不到
被抛弃的小孩
2013年10月23日 17:34:06
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 beipaoqidexin 于 2013-10-29 12:28 编辑 想找来细看一下,可找了很久没找到!!!:'(这个不是为了上面好做防水!!!我在下面的回复中已经说了很多次了!!!这个是面层了!!!做面层前是平的!!!而且防水在最下层,早就做好了(倒置式屋面)!!!!:@咋都没遇见这情况!!(不是为了做防水卷材哈)

本帖最后由 beipaoqidexin 于 2013-10-29 12:28 编辑

想找来细看一下,可找了很久没找到!!!



:'(这个不是为了上面好做防水!!!我在下面的回复中已经说了很多次了!!!这个是面层了!!!做面层前是平的!!!而且防水在最下层,早就做好了(倒置式屋面)!!!!:@咋都没遇见这情况!!(不是为了做防水卷材哈)
免费打赏
shewakaka123
2013年10月23日 18:33:45
2楼
2012版本屋面工程验收规范立面有个表,关于不同情况不同防水材料有不同的弧度要求
回复
來兮
2013年10月23日 20:17:54
3楼
沙发正解,规范上就有,主要是为了防水好上墙。
其实要是真没有规范,图纸上的说明你就可以当"规范“,
回复
被抛弃的小孩
2013年10月23日 23:58:35
4楼
shewakaka123 发表于 2013-10-23 18:33 2012版本屋面工程验收规范立面有个表,关于不同情况不同防水材料有不同的弧度要求这个是完成面,,不是为了做卷材做的。。。。那个表是为了卷材施工的!!!我看了好几次了~~~~~我这个是倒置式屋面,,,防水在最下面,,,在做了保温后 ,原来为了做防水的(小)圆弧已经被盖了,,,照片上的是保护层上做的!!!而且这圆弧半径250了!!!!
回复
被抛弃的小孩
2013年10月24日 00:00:04
5楼
來兮 发表于 2013-10-23 20:17 沙发正解,规范上就有,主要是为了防水好上墙。其实要是真没有规范,图纸上的说明你就可以当"规范“,图纸上没说明的,,,别人又都说是规范上的。。。而且这个是完成面,,不是为了做卷材做的。。。。那个表是为了卷材施工的!!!我看了好几次了~~~~~我这个是倒置式屋面,,,防水在最下面,,,在做了保温后 ,原来为了做防水的(小)圆弧已经被盖了,,,照片上的是保护层上做的!!!而且这圆弧半径250了!!
回复
被抛弃的小孩
2013年10月24日 00:01:33
6楼
2013年10月24日 12:46:25
7楼
beipaoqidexin 发表于 2013-10-24 00:01 图纸上没说明的,,,别人又都说是规范上的。。。而且这个是完成面,,不是为了做卷材做的。。。。那个表 …你这么说的话就应该是防水强化做法了,防水完成后在加做一层护角。鉴于施工方法和材料、屋面类型(上人或非上人)、结构板因温度变化造成的收缩、震动等因素,目前屋面发生雨水渗漏的部位尤其以女儿墙根部、烟道以及贯穿屋面各种管道根部较多,这些部位也是体现屋面防水性能优劣和屋面防水的薄弱之处。这种强化防水的理念不是新工艺了,是去年还是前年四川那边先流行的,理念是“以排为主,以防为辅”,女儿墙角不是容易渗漏吗,那就直接不让墙角积水,做圆角导水,实践检测确实很有效果,正确因该是以细石砼做护角的,砂浆做容易开裂及脱落。因为是工艺改进,规范图集暂时是看不到的,以后会不会收录有待时间检验。
回复
qz74381902
2013年10月24日 17:04:36
8楼
本帖最后由 qz74381902 于 2013-10-24 17:06 编辑

防水已经做了,应该是楼上说的防水强化做法
回复
gz19740717
2013年10月24日 18:12:02
9楼
对于完成面规范确实没有规定女儿墙根部要做成圆弧形,但是规范中有规定刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密。照片中未做到!
回复
momo369204150
2013年10月25日 09:25:07
10楼
建筑施工手册上 好像又说到
回复
被抛弃的小孩
2013年10月27日 08:58:34
11楼
來兮 发表于 2013-10-24 12:46 你这么说的话就应该是防水强化做法了,防水完成后在加做一层护角。鉴于施工方法和材料、屋面类型(上人 …确实是四川工地!!!我也查了很多资料都没有记载(包括最新的〈建筑施工手册第五版〉,,,百度倒是搜索了很多方案上写了这句话!!!目前我的认识为:规范要求女儿墙根部不得有积水,而这个做法就是一种行业构造措施。