链接配电箱能否改线径?
紫魂
紫魂 Lv.14
2013年10月23日 16:43:38
只看楼主

末端一个箱体功率很小,原干线链接前2个箱体的线是6的线,最后一个箱进线改为2.5的线,最末两个箱体间距小于3米。

末端一个箱体功率很小,原干线链接前2个箱体的线是6的线,最后一个箱进线改为2.5的线,最末两个箱体间距小于3米。
免费打赏
电气交流
2013年10月23日 19:56:22
2楼
看情况,如果这些配电箱并不是同时使用的,就是说一个配电箱工作的情况,这个不能变,
开关要和电缆电线截面配合。
如果是共同工作的话,变截面我认为没有问题,反正是共同的负荷和开关配合!
链接配电就是存在保护和配合的问题。
回复
海夜风
2013年10月24日 01:19:34
3楼
不推荐变截面吧!就3米线,换2.5平方的线能省几个钱,有必要抠这点线么?
回复
云飘飘
2013年10月24日 07:06:43
4楼
最好不要改线径
回复
xrg885
2013年10月24日 08:07:57
5楼
安设计的施工。出了问题根你安装没有关系。别干豆腐渣工程。
回复
设备小新手
2016年03月31日 16:30:27
6楼
新人来学习了!!感谢
回复
北方郎
2016年03月31日 16:40:32
7楼
导体选择不仅要看载流量,关键还要看短路热稳定和首端过电流动作可靠性。
不允许改截面。