末端一个箱体功率很小,原干线链接前2个箱体的线是6的线,最后一个箱进线改为2.5的线,最末两个箱体间距小于3米。
末端一个箱体功率很小,原干线链接前2个箱体的线是6的线,最后一个箱进线改为2.5的线,最末两个箱体间距小于3米。
2楼
看情况,如果这些配电箱并不是同时使用的,就是说一个配电箱工作的情况,这个不能变,
开关要和电缆电线截面配合。
如果是共同工作的话,变截面我认为没有问题,反正是共同的负荷和开关配合!
链接配电就是存在保护和配合的问题。
回复
3楼
不推荐变截面吧!就3米线,换2.5平方的线能省几个钱,有必要抠这点线么?
回复
4楼
最好不要改线径
回复
5楼
安设计的施工。出了问题根你安装没有关系。别干豆腐渣工程。
回复
6楼
新人来学习了!!感谢
回复
7楼
导体选择不仅要看载流量,关键还要看短路热稳定和首端过电流动作可靠性。
不允许改截面。
回复