请问剪力墙端柱需要验算框柱截面抗剪吗?
哈哈哈仙
2013年10月23日 16:21:08
只看楼主

请问剪力墙端柱需要验算框柱截面抗剪吗?

请问剪力墙端柱需要验算框柱截面抗剪吗?
哈哈哈仙
2013年10月23日 16:33:31
2楼
真心求助,顶!
回复
十月的肖邦
2013年10月23日 21:55:05
3楼
本帖最后由 nevergoodbye 于 2013-10-24 10:56 编辑

约束边缘构件的端柱不用验算斜截面抗剪,规范是从配筋率和箍筋间距的角度要求满足抗剪要求,构造边缘构件的端柱没有承受集中荷载时只需要满足正截面受压(受拉)承载力的要求i,故也不用验算抗剪,当端柱承受集中荷载时,其竖向钢筋和箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求,框架柱的要求应该验算抗剪。