本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-22 22:33 编辑 长墙下固上铰,固端弯矩速小。 加筋长取三一,网间拉筋莫少。 2013.10.22
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-22 22:33 编辑
长墙下固上铰,固端弯矩速小。
加筋长取三一,网间拉筋莫少。
2013.10.22
22楼
yaochangji 发表于 2013-10-23 14:28 11G101-1上77页把水平筋放内侧墙体的受力筋就是应该布置在短向,否则配筋计算的h0与实际不符,还会给工程留下隐患。
回复
23楼
liqiang69126 发表于 2013-10-23 13:27 我记得老庄免费讲座有一讲,邓工也说到这个问题,他好像只说了施工方便的方面。普通剪力墙的水平与竖向分布筋都是按最小配筋率配置的,而地下室外墙却是按计算配置的,受力筋在里与在外对墙体的有效计算厚度h0有很大的影响。
回复
24楼
介绍的还可以。谢谢楼主。
回复
25楼
学习了,,,
回复
26楼
各有利弊,如果不执著于截面有效高度的话,考虑施工方便为佳。
回复
27楼
这个我不是很懂,有详细的说明一下吗?
回复