本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-22 22:33 编辑 长墙下固上铰,固端弯矩速小。 加筋长取三一,网间拉筋莫少。 2013.10.22

本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-22 22:33 编辑

长墙下固上铰,固端弯矩速小。
加筋长取三一,网间拉筋莫少。
2013.10.22
免费打赏
结设是艺术
2014年10月28日 19:23:37
22楼
yaochangji 发表于 2013-10-23 14:28 11G101-1上77页把水平筋放内侧墙体的受力筋就是应该布置在短向,否则配筋计算的h0与实际不符,还会给工程留下隐患。
回复
结设是艺术
2014年10月28日 22:28:18
23楼
liqiang69126 发表于 2013-10-23 13:27 我记得老庄免费讲座有一讲,邓工也说到这个问题,他好像只说了施工方便的方面。普通剪力墙的水平与竖向分布筋都是按最小配筋率配置的,而地下室外墙却是按计算配置的,受力筋在里与在外对墙体的有效计算厚度h0有很大的影响。
回复
a305364264
2014年10月29日 15:24:40
24楼

介绍的还可以。谢谢楼主。
回复
jeffrockstar
2014年10月30日 11:34:36
25楼
学习了,,,
回复
hcqi1221
2014年10月30日 17:34:21
26楼
各有利弊,如果不执著于截面有效高度的话,考虑施工方便为佳。
回复
kudo24
2014年12月01日 17:52:27
27楼
这个我不是很懂,有详细的说明一下吗?