屋面细石混凝土地坪与女儿墙连接为什么要做成大R(圆弧)?
被抛弃的小孩
2013年10月22日 21:25:35
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-23 05:56 编辑 小弟以前没做过屋面工程,所以看到这个有点疑惑,请大家帮帮忙! 我知道在进行防水施工前,需要把屋面的阴阳角做成圆弧,但为什么细石混凝土面层与出屋面墙柱、女儿墙之间也要做大圆弧(大R)?如果在细石混凝土面层上还要贴砖是不是就不需要做这个圆弧了? 我问了好几个人为什么细石混凝土屋面刚性地面要和出屋面的墙柱、女儿墙之间做成圆弧,其中有说不出来的,也有说是规范规定,但又不知道什么规范!所以请前辈些帮帮忙,说下什么规范规定的。我找了好久也没找到。:'(

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-23 05:56 编辑

小弟以前没做过屋面工程,所以看到这个有点疑惑,请大家帮帮忙!
我知道在进行防水施工前,需要把屋面的阴阳角做成圆弧,但为什么细石混凝土面层与出屋面墙柱、女儿墙之间也要做大圆弧(大R)?如果在细石混凝土面层上还要贴砖是不是就不需要做这个圆弧了?
我问了好几个人为什么细石混凝土屋面刚性地面要和出屋面的墙柱、女儿墙之间做成圆弧,其中有说不出来的,也有说是规范规定,但又不知道什么规范!所以请前辈些帮帮忙,说下什么规范规定的。我找了好久也没找到。:'(
免费打赏
设计小兵
2013年10月29日 13:13:57
12楼
为了防水材料更好的贴合基底面,保证防水施工质量
回复
dxc13971151636
2014年01月08日 10:46:56
13楼
这个不仅仅是美观,实用性肯定也很强,即使你做了防水什么都做了,但你做这样一个圆弧顺水坡接头,对你这一层混凝土或砂浆的抗裂也好,对雨水的顺流不对直角接缝头冲刷也好,想想就知道好处多多。
回复
pingzi72
2014年01月08日 12:32:28
14楼
本帖最后由 pingzi72 于 2014-1-8 12:37 编辑

1.做圆弧可以避免应力集中导致转角的地方开裂
回复
xiaoshugege123
2014年01月08日 16:17:38
15楼
真没见过啊 甲方特殊要求?
回复
tommylsm
2014年01月08日 17:09:46
16楼
为了不存水
回复
yangyitong0419
2014年08月21日 13:56:18
17楼
是为了防水吗
回复
土木清风
2014年08月21日 16:43:35
18楼
做防水的需要
回复
土木清风
2014年08月21日 16:45:00
19楼
圆角防水好做
回复
lf93312156
2014年08月22日 16:39:04
20楼
参照屋面施工图集11ZJ201
回复

相关推荐

APP内打开