备用电源进线和主用电源进线不一样
zhu000306
zhu000306 Lv.7
2013年10月22日 10:16:00
只看楼主

如图

QQ图片20131022101326.jpg
如图

QQ图片20131022101326.jpg

免费打赏
lllllyj
2013年10月25日 08:35:35
22楼
备用电源只提供需要双电源的负荷!
回复
liu583829685
2013年10月25日 10:22:42
23楼

就图看主电源与备用电源的负荷应该一样一样的,故两个开关应该一样,YJV5x16 用100A断路器取大了
回复
baterjin
2013年10月25日 17:01:04
24楼
上面图有两个问题。一是排除距离较远的情况下主进线电缆界面5X16也能满足要求,浪费钱了。二、有ATS了就不用前面两个断路器了。
回复
wanghongxia1983
2013年10月28日 09:56:15
25楼
备用电源应该是只考虑消防负荷(应急疏散照明),主电源应该是带了非消防负荷,
回复
ddq150204
2013年10月28日 09:57:19
26楼
基本同意14,15楼的意见
回复
yandeguang1989
2013年10月28日 11:40:42
27楼
那图不对啊
回复
ljn112233
2013年10月28日 11:47:52
28楼
这个我没见过啊。。。
回复