冷负荷指标,178.52W/M,冷负荷3000RT。1,离心式制冷机组制冷量3516KW,R134a,N=626W,冷冻水,7/12,603CMH,冷却水32/37,713CMH,承压1.0MP 3台2冷冻水循环泵:G=614CMH,扬程H=32功率N=90KW. 3台(互为备用)3冷Q却水循环泵:G=720CMH,扬程H=28功率N=75KW. 3台(互为备用)大家看我做的合理不?尤其是水泵的流量选取?
1,离心式制冷机组制冷量3516KW,R134a,N=626W,冷冻水,7/12,603CMH,冷却水32/37,713CMH,承压1.0MP 3台
2冷冻水循环泵:G=614CMH,扬程H=32功率N=90KW. 3台(互为备用)
3冷Q却水循环泵:G=720CMH,扬程H=28功率N=75KW. 3台(互为备用)
大家看我做的合理不?尤其是水泵的流量选取?
大家尽情提意见,我虚心接受