大家来看看我做的合理不
8s666
8s666 Lv.2
2007年09月18日 19:39:53
来自于中央空调
只看楼主

冷负荷指标,178.52W/M,冷负荷3000RT。1,离心式制冷机组制冷量3516KW,R134a,N=626W,冷冻水,7/12,603CMH,冷却水32/37,713CMH,承压1.0MP 3台2冷冻水循环泵:G=614CMH,扬程H=32功率N=90KW. 3台(互为备用)3冷Q却水循环泵:G=720CMH,扬程H=28功率N=75KW. 3台(互为备用)大家看我做的合理不?尤其是水泵的流量选取?

冷负荷指标,178.52W/M,冷负荷3000RT。
1,离心式制冷机组制冷量3516KW,R134a,N=626W,冷冻水,7/12,603CMH,冷却水32/37,713CMH,承压1.0MP 3台
2冷冻水循环泵:G=614CMH,扬程H=32功率N=90KW. 3台(互为备用)
3冷Q却水循环泵:G=720CMH,扬程H=28功率N=75KW. 3台(互为备用)

大家看我做的合理不?尤其是水泵的流量选取?
大家尽情提意见,我虚心接受
免费打赏
8s666
2007年09月20日 11:58:40
12楼
还需要什么样的资料?我传给大家一块分析.......
回复
hong_yin
2007年09月20日 14:05:31
13楼
单台水泵流量似乎偏小,扬程还需实际计算
回复
zhangjiangruic28
2007年09月20日 15:00:54
14楼
liuliang 水泵流量应该是按照主机选择的,倒是扬程的选择需要商榷!!!!
回复
281017619
2007年09月20日 15:11:55
15楼
你选的主机是不是有点大啊?流量一般是按主机选,但必要时要根据末端负荷以及冷却水温确定流量!
回复
kongtiao1997@co163
2007年09月21日 07:59:56
16楼
总体看流量偏低,但是不知水泵的扬程你是否核算,如算在扬程上有余量,可可以研究一下水泵的性能曲线.
回复
yin_dequan
2007年09月21日 08:49:34
17楼
水泵流量一般取10%富余量,你再看看取高一点流量扬程减多少。

冷冻水扬程感觉小点,再核算一下。

楼上几个说主机大的观点我不同意!主机选择就是按计算负荷选,如果有80%的同时系数,那负荷计算时就应加进去,也就是说计算负荷应为2400RT,然后根据这个负荷选主机。