冷负荷指标,178.52W/M,冷负荷3000RT。1,离心式制冷机组制冷量3516KW,R134a,N=626W,冷冻水,7/12,603CMH,冷却水32/37,713CMH,承压1.0MP 3台2冷冻水循环泵:G=614CMH,扬程H=32功率N=90KW. 3台(互为备用)3冷Q却水循环泵:G=720CMH,扬程H=28功率N=75KW. 3台(互为备用)大家看我做的合理不?尤其是水泵的流量选取?
冷负荷指标,178.52W/M,冷负荷3000RT。
1,离心式制冷机组制冷量3516KW,R134a,N=626W,冷冻水,7/12,603CMH,冷却水32/37,713CMH,承压1.0MP 3台
2冷冻水循环泵:G=614CMH,扬程H=32功率N=90KW. 3台(互为备用)
3冷Q却水循环泵:G=720CMH,扬程H=28功率N=75KW. 3台(互为备用)
大家看我做的合理不?尤其是水泵的流量选取?
大家尽情提意见,我虚心接受
2楼
扬程和流量应该比计算数据有10~20%的富裕量。另外你这么大的机器,想必系统也不小,扬程32米是否自己计算过了?
回复
3楼
才6层。。加地下2层。共八层
回复
4楼
好像还可以
不知道你的主机是按总负荷的百分之多少选取的
》》》水泵(流量)选择好像是按主机流量选取的——主机装机负荷和末端设计负荷不大的话就可以
回复
5楼
水泵再大点吧,照现在大个5---10%
回复
6楼
主机有点大,一般按冷负荷的80%选
回复
7楼
主机选的过大!
回复
8楼
你这样的资料不能给你理想建议。
做如下假设:
两水系统扬程选择均正好满足系统要求,即没有设计余量。
1。那么当冷冻水,7/12,冷却水32/37标准工况时,离心式制冷机组制冷量不能满足3516KW设计!
2。当冷冻水,7/12,冷却水进水32,离心式制冷机组制冷量满足3516KW,冷却水出水温度可能低于37。
回复
9楼
最好有个详细的项目资料,大家讨论学习设计选型这类问题.有赞同的吗?
回复
10楼
支持好贴,我是新手,来学习啦,欢迎各位高手评论。
回复
11楼
支持楼上观点,水泵流量有个10~20%的余量
回复