这个为啥要用事故照明配电箱啊?还有这个输出模块作用是啥啊?求大神指教
这个为啥要用事故照明配电箱啊?还有这个输出模块作用是啥啊?求大神指教
2楼
这个不是事故照明配电箱吧,这是楼层电能表箱,带消防切非。控制模块C是在应急状态下切除非消防电源~
回复
3楼
同意楼上的说法,就是一个电表箱,带消防切非电源
回复
4楼
海夜风 发表于 2013-10-22 00:10 这个不是事故照明配电箱吧,这是楼层电能表箱,带消防切非。控制模块C是在应急状态下切除非消防电源~我说的是最左边的那个小箱子,不是右边的大箱子
回复
5楼
雷锋 发表于 2013-10-22 09:54 我说的是最左边的那个小箱子,不是右边的大箱子就是你说的那个小箱子 就是切非用的,带分励脱扣的,用于火灾消防切非
回复
6楼
你最左边的也不应该是事故照明箱 估计可能是T接箱
回复
7楼
说错了 那是始端箱
回复
8楼
左边的小箱是跟封闭母线槽连接的插接箱
回复
9楼
输入输出模块+隔离模块是接消防报警联动总线用
回复
10楼
若是非消防负荷则联防联动分励脱扣。消防负荷则报警输出信号
回复
11楼
zhu000306 发表于 2013-10-22 11:41 说错了 那是始端箱电表箱里的103A是怎么算出来的呢?