排水管穿过室内,帮忙看看是否合乎规范?
量子
量子 Lv.14
2013年10月21日 17:24:16
只看楼主

右面就是主卧室,而这空调的排水管就在飘窗的侧面,什么间隔也没有,问高手是否符合规范?怎么看怎么感觉这么别扭呀!


右面就是主卧室,而这空调的排水管就在飘窗的侧面,什么间隔也没有,问高手是否符合规范?
怎么看怎么感觉这么别扭呀!
免费打赏
liu8661497
2013年10月22日 08:07:54
2楼
建筑给排水设计规范,对于这方面的要求是明确的,这样的做法是不对的---不正确的,规范明确规定相关的排水管线不应布置靠近卧室一侧--------针对的卫生间,但是对于空调冷凝水管的这张图纸中存在很大的隐患,对于这样的做法存在户内漏水的可能,正确的做法是把存在开口的管道设置在室外。
回复
lchals
2013年10月22日 11:57:13
3楼
这管应该设室外吧,搞反了吧?
回复
王农勤
2013年10月24日 22:36:09
4楼
lchals 发表于 2013-10-22 11:57 这管应该设室外吧,搞反了吧?诚如上面讲的,有可能带来隐患.–当下部管道堵塞时,上面管道通过支管三通,溢出水进入到户内.
回复
lchals
2013年10月25日 16:53:40
5楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-24 22:36 诚如上面讲的,有可能带来隐患.–当下部管道堵塞时,上面管道通过支管三通,溢出水进入到户内.这绝对违反规范强条
回复
曼陀罗
2013年10月25日 16:57:32
6楼
觉得应该在室外
回复
darren_zhang
2013年10月25日 22:12:32
7楼
空调的不都在室外吗?这搞的.........:L