求:楼梯间及人流通道处填充墙应采用钢丝网砂浆面层加强。加强的具体做法?
wjzhmf
wjzhmf Lv.3
2013年10月21日 10:09:05
只看楼主

结构说明中引入混凝土13.4.5条,楼梯间采用钢丝网砂浆面层加强。审图中提出要求给出具体做法,单面?双面?钢丝网规格尺寸?拉结筋设置?还有厚度要求?求各位大侠解决下!!!!

结构说明中引入混凝土13.4.5条,楼梯间采用钢丝网砂浆面层加强。审图中提出要求给出具体做法,单面?双面?钢丝网规格尺寸?拉结筋设置?还有厚度要求?求各位大侠解决下!!!!
免费打赏
静雅思
2016年05月03日 14:30:04
22楼
朱炳寅《建筑抗震设计规范应用与分析》第533页,表13.3.4.1中,明确楼梯间和人流通道的填充墙应采用钢丝网砂浆面层加强,宜采用4@150
回复
wensky
2017年05月16日 10:24:27
23楼
朱炳寅《建筑抗震设计规范应用与分析》第533页,表13.3.4.1中,明确楼梯间和人流通道的填充墙应采用钢丝网砂浆面层加强。
没有‘宜采用4@150’

yuxuesong517:朱书 高规 6.1.5

回复
zllzgr
2017年10月26日 11:28:06
24楼
钢丝网直径为4mm,网格为300mm*300mm,钢丝网在墙面上满铺钉牢后再抹砂浆,钢丝网的砂浆保护层厚度不得小于20mm。
回复
qq_1436334649824
2017年12月03日 18:52:53
25楼
静雅思 发表于 2016-5-3 14:30 朱炳寅《建筑抗震设计规范应用与分析》第533页,表13.3.4.1中,明确楼梯间和人流通道的填充墙应采用钢丝网砂 …你的规范怎么和我们的不一样吗 ,包括后面对规范规定的理解都没说啊