结构说明中引入混凝土13.4.5条,楼梯间采用钢丝网砂浆面层加强。审图中提出要求给出具体做法,单面?双面?钢丝网规格尺寸?拉结筋设置?还有厚度要求?求各位大侠解决下!!!!
结构说明中引入混凝土13.4.5条,楼梯间采用钢丝网砂浆面层加强。审图中提出要求给出具体做法,单面?双面?钢丝网规格尺寸?拉结筋设置?还有厚度要求?求各位大侠解决下!!!!
2楼
拉结筋个人感觉按照“填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2C6拉筋,拉筋全长贯通填充墙。”足矣!!!
回复
3楼
不明白----
回复
4楼
在填充墙两侧钉0.8厚钢丝网一层,1:2.5水泥砂浆粉刷25厚
回复
5楼
朱的书上说:双面设置直径不小于4mm,间距不大于150mm的钢筋网,砂浆面层厚度不小于30mm
回复
6楼
同意地板意见
回复
7楼
通常采用镀锌钢丝网,我个人常用
0.8mm@12.7mmX12.7mm
常用规格我查到如下
网孔1.2-2cm
丝径0.3-0.9mm
宽度:0.914、1、1.2
材质:热镀锌、改拔丝、黑丝
国家标准:钢丝网规格 网孔:12.7,采用热镀锌处理,丝径0.9mm。
回复
8楼
清琴一诺 发表于 2013-10-24 10:50 朱的书上说:双面设置直径不小于4mm,间距不大于150mm的钢筋网,砂浆面层厚度不小于30mm请问是在朱的哪本书上啊?我没找到
回复
9楼
楼梯间的填充墙面应采用4@200X200钢丝网+M10水泥砂浆面层加强。我们这里的做法,八度区,
回复
10楼
同问,审图说4@200*200不合理
回复
11楼
这个在《抗震规范2010》13.3.4中有要求,楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。
回复