柱包出一块,梁下挂,梁加高,对刚度影响??
c961806787
c961806787 Lv.6
2013年10月20日 12:27:38
只看楼主

本帖最后由 c961806787 于 2013-10-20 12:46 编辑 钢筋混凝土结构设计过程中,经常会碰到下面的情况:1)建筑墙比结构的剪力墙或柱子多出50mm60mm;2)梁底没做到门顶,你要做梁下挂;3)一层楼板有高差,做梁加高节点。这些情况都改变了构件的截面,势必改变了构件的刚度,影响到配筋。而我们院一般不去修改配筋,只是在原有配筋的基础上,包出一块。这样做我感觉是不安全的。对刚度的改变,使受力增大没有被考虑进去。求解惑!是否要在梁端、柱端将包出的节点的纵筋断开,以保证梁端或柱端的刚度不变,是否可行?

本帖最后由 c961806787 于 2013-10-20 12:46 编辑

钢筋混凝土结构设计过程中,经常会碰到下面的情况:
1)建筑墙比结构的剪力墙或柱子多出50mm60mm;
2)梁底没做到门顶,你要做梁下挂;
3)一层楼板有高差,做梁加高节点。
这些情况都改变了构件的截面,势必改变了构件的刚度,影响到配筋。而我们院一般不去修改配筋,只是在原有配筋的基础上,包出一块。这样做我感觉是不安全的。对刚度的改变,使受力增大没有被考虑进去。求解惑!是否要在梁端、柱端将包出的节点的纵筋断开,以保证梁端或柱端的刚度不变,是否可行?
免费打赏
rcx111
2013年10月20日 12:42:21
2楼
所以模型不会尽善尽美,最好按照建筑墙身节点确定荷载,或者结构对某些大挂板提前预判,至于别的照顾不到的我觉得只能依靠安全储备了,毕竟荷载大那么点还是没问题的
回复
zl15958500236
2013年10月20日 13:04:30
3楼
:$:$:$:$。。。
回复
c961806787
2013年10月20日 13:24:44
4楼
本帖最后由 c961806787 于 2013-10-20 13:26 编辑 rcx111 发表于 2013-10-20 12:42 所以模型不会尽善尽美,最好按照建筑墙身节点确定荷载,或者结构对某些大挂板提前预判,至于别的照顾不到的 …在梁端、柱端将包出的节点的纵筋断开,以保证梁端或柱端的刚度不变。让包出部分在梁端或柱端脱开。感觉这样做,更合理
回复
cadxzhou
2013年10月21日 10:38:34
5楼
如果参考建筑设计确定梁高和剪力墙留洞,就不会出现楼主所说的问题。
回复
c961806787
2013年10月22日 08:55:16
6楼
预备役老兵 发表于 2013-10-21 10:38 如果参考建筑设计确定梁高和剪力墙留洞,就不会出现楼主所说的问题。但是不可避免这样情况,基本上每个工程都会出现这种情况
回复
wanxin_227
2014年10月30日 17:37:10
7楼
我也有这个疑惑,参考建筑是不显示的,因为建模的时候建筑也没有完全确定这些细节
回复
小朱123
2014年11月06日 09:00:22
8楼
多谢楼主共享!
回复
与我无缘的你
2015年01月11日 22:15:02
9楼
不可避免这样情况
回复
采菇凉的蘑菇
2015年01月12日 08:40:39
10楼
基本没啥影响 就那一点点的刚度变化 几乎忽略不计
回复
风影紫
2015年01月12日 10:23:03
11楼
没思考过,不过楼主说得有道理,
这就相当于截面增加,刚度增大,受到的力也会相应增加,而我们设计的时候都是按原来小尺寸设计的
回复

相关推荐

APP内打开