剪力墙结构混凝土质量问题,听听大家的意见
nmg_tiger
nmg_tiger Lv.5
2013年10月19日 21:00:00
只看楼主

本帖最后由 内蒙加固 于 2013-10-19 21:01 编辑 某剪力墙结构住宅楼,地上17层地下1层,验收时发现10层剪力墙混凝土强度不足,原设计C25,实测结果,一部分墙体强度在C20-25之间,一部分接近C20。按C20验算承载力满足。请大家讨论处理意见。各抒己见!

本帖最后由 内蒙加固 于 2013-10-19 21:01 编辑

某剪力墙结构住宅楼,地上17层地下1层,验收时发现10层剪力墙混凝土强度不足,原设计C25,实测结果,一部分墙体强度在C20-25之间,一部分接近C20。按C20验算承载力满足。
请大家讨论处理意见。各抒己见!
无间道
2013年10月20日 06:23:21
2楼
只有进行加固处理了。
回复
我本平凡
2013年10月20日 08:57:42
3楼
在设计的安全系数之内
回复
wxf20072008
2013年10月20日 12:14:47
4楼
既然满足,应该没问题吧
回复
高烧97°
2013年10月20日 21:49:51
5楼
C25是不是允许最低强度了?
回复
nmg_tiger
2013年10月20日 22:12:40
6楼
本帖最后由 内蒙加固 于 2013-10-28 10:13 编辑 我本平凡 发表于 2013-10-20 08:57 在设计的安全系数之内不处理,恐怕没办法验收吧
回复
nmg_tiger
2013年11月05日 11:40:00
7楼
专家论证会开了,要求低于C20的混凝土置换,C20以上的依验算,满足则不加固,不满足的构件加固。