遇到一售楼处,面积大概1500m2,高10m,两层,局部夹层,试问有无必要设消火栓呢,是不是用软管卷盘代替就行了啊 还有我看设计院是设置的,但他直接就从生活给水管上给我接出了,而且管径只有DN25. 我是房地产公司的,新人,现在要给审图意见,是不是叫设计院不用设置了:D
遇到一售楼处,面积大概1500m2,高10m,两层,局部夹层,试问有无必要设消火栓呢,是不是用软管卷盘代替就行了啊 还有我看设计院是设置的,但他直接就从生活给水管上给我接出了,而且管径只有DN25. 我是房地产公司的,新人,现在要给审图意见,是不是叫设计院不用设置了:D
2楼
新人坐等 ,怎么都没人呢
回复
3楼
当然设置消火栓;因为售楼处人员多,过道窄,发生火灾后不易逃生,常因通道阻塞,导致人员伤亡。
回复
4楼
匿名者 发表于 2013-10-19 16:18 当然设置消火栓;因为售楼处人员多,过道窄,发生火灾后不易逃生,常因通道阻塞,导致人员伤亡。但是 设计院直接从生活水管上引出的 可以么?
回复
5楼
不用设置了 配备灭火器 一般售楼部是临时性的 后期就是主力店或商业用房 到工程基本完成了 消火栓是肯定有的 设计院的图纸是要审的 另外还要规避责任 所以肯定会画上 你售楼部启用的时候不存在消防验收 配套也不完善 所以没有必要设置。你就这样跟领导解释吧~
回复
6楼
楼上解释的很是到位,一般配备几个灭火器就行了,原因很简单就是楼上说的,不用验收,但是为了保险起见,你还是最好放几个灭火器吧。
回复
7楼
学习了,飘过
回复