低压配电柜与母线槽连接问题,急,求大神解答
woshi1234
woshi1234 Lv.2
2013年10月17日 10:50:25
只看楼主

现有GGD出线柜1台,5路开关前后安装,其中三路需用母排,另2路为电缆,母排为630A的,电缆是4*35的,均为上出线,请问该如何出线?柜体800*600

现有GGD出线柜1台,5路开关前后安装,其中三路需用母排,另2路为电缆,母排为630A的,电缆是4*35的,均为上出线,请问该如何出线?柜体800*600
xuruiyu1
2013年10月17日 11:25:49
2楼
GGD柜若采用630A塑壳开关、630A母线槽由柜顶出线,就配一个始端箱,不过你这个母排三路不好说啊。
回复
woshi1234
2013年10月17日 11:31:35
3楼
xuruiyu1 发表于 2013-10-17 11:25 GGD柜若采用630A塑壳开关、630A母线槽由柜顶出线,就配一个始端箱,不过你这个母排三路不好说啊。如果是3路是不是要3个始端箱?
回复
xuruiyu1
2013年10月17日 11:39:39
4楼
woshi1234 发表于 2013-10-17 11:31 如果是3路是不是要3个始端箱?我的理解是,看你有几个用电设备了,如果是只有一个的话,三路明显就多了,配一个始端箱和一个母线插接箱吧。要是有多个设备的话插接箱就不用了,直接有几个设备配几个始端箱
回复
woshi1234
2013年10月17日 11:46:01
5楼
xuruiyu1 发表于 2013-10-17 11:39 我的理解是,看你有几个用电设备了,如果是只有一个的话,三路明显就多了,配一个始端箱和一个母线插接箱 …是多个设备,主要是3个始端箱在柜子上能做的起来吗?柜子才800*600
回复
woshi1234
2013年10月17日 14:26:56
6楼
还有大神能帮忙解答下3个母槽在柜子上到底是如何安装的吗?
回复
xuruiyu1
2013年10月17日 14:39:00
7楼
没那么小的GGD柜子吧,你GGD的柜子是固定尺寸的呀,应该是1600*2000*600的啊。
回复
xuruiyu1
2013年10月17日 14:41:49
8楼
还有柜宽看柜子里的接线方式和器件来定,最小有1050,最大1600,但也没800*600那么小的GGD柜子吧,是不是别个型号的柜子。
回复
woshi1234
2013年10月17日 14:42:01
9楼
xuruiyu1 发表于 2013-10-17 14:39 没那么小的GGD柜子吧,你GGD的柜子是固定尺寸的呀,应该是1600*2000*600的啊。800*600*2200是常规尺寸啊,现在上面还要加3个始端箱的话。。。可不可以把始端箱做大,然后3个都从这个箱子引出呢?
回复
xuruiyu1
2013年10月17日 14:44:51
10楼
woshi1234 发表于 2013-10-17 14:42 800*600*2200是常规尺寸啊,现在上面还要加3个始端箱的话。。。可不可以把始端箱做大,然后3个都从这个 …就是把箱子做大,可以加深箱子深度
回复
woshi1234
2013年10月17日 14:47:05
11楼
xuruiyu1 发表于 2013-10-17 14:44 就是把箱子做大,可以加深箱子深度这么说,是可以在一个始端箱内做多个母线槽的连接了?如果可以的话,那真是太感谢了,解决了我的大麻烦啊~~