请教各位关于前室开门数量的问题(有图无真相)
xiongsiyue
xiongsiyue Lv.4
2013年10月17日 09:27:12
来自于通风排烟
只看楼主

因为计算前室和合用前室的加压送风量与开门数量有关系,请教各位大侠这个消防电梯前室和防烟楼梯间前室应该算几道门?(防烟楼梯间横向布置的两道单扇门连接的是两个客厅)谢谢!!

QQ截图20131017091331.png

因为计算前室和合用前室的加压送风量与开门数量有关系,请教各位大侠这个消防电梯前室和防烟楼梯间前室应该算几道门?(防烟楼梯间横向布置的两道单扇门连接的是两个客厅)谢谢!!

QQ截图20131017091331.png

免费打赏
无果
2013年10月17日 22:06:29
2楼
通往楼梯间的们不算,其他的都算
回复
gaven567
2013年10月18日 09:34:56
3楼
yingzi 发表于 2013-10-17 22:06 通往楼梯间的们不算,其他的都算这个有没有查询依据
回复
gaven567
2013年10月18日 09:35:24
4楼
yingzi 发表于 2013-10-17 22:06 通往楼梯间的们不算,其他的都算有没有依据可以查询
回复
shenzhenshajin
2013年10月18日 09:44:00
5楼
楼主,你这是高层建筑吧,剪刀梯共用一个前室,楼梯间应该设加压送风系统。不能采用自然排烟
回复
无果
2013年10月18日 12:36:49
6楼
新版的设计手册上有提到
回复
tianersi
2013年10月18日 14:28:20
7楼
水井下面那个风井是干什么用的? 前室算风量当然不算楼梯的门
回复
zxtujianksq
2013年10月19日 14:37:55
8楼
路过,学习学习:victory:
回复
rensjie123
2013年10月20日 08:41:58
9楼
赞同一楼的观点
回复
xiongsiyue
2013年10月20日 12:40:14
10楼
tianersi 发表于 2013-10-18 14:28 水井下面那个风井是干什么用的? 前室算风量当然不算楼梯的门给消防电梯前室送风用
回复
ggssjj2005
2013年10月20日 12:43:21
11楼
门的数量由连接前室的户数确定,例如上面前室连接两个客厅,那么 前室开门数量就是2,楼梯间和电梯间的门不算。
回复