卫生间插座可以与房间普通插座同一回路吗?
liuguif2011
2013年10月17日 09:09:20
只看楼主

由于项目为南方广东区域精装修交付,卫生间设计标准无电热水器、无浴霸,故一个卫生间只设计一个插座(一般为风筒)。出于成本考虑可否将卫生间插座并回房间、客厅同一回路?已查《住宅设计规范》写到:“卫生间插座宜设置独立回路."那么合并是否可行?有无违反设计规范?请高手指点~~~~~~

由于项目为南方广东区域精装修交付,卫生间设计标准无电热水器、无浴霸,故一个卫生间只设计一个插座(一般为风筒)。出于成本考虑可否将卫生间插座并回房间、客厅同一回路?已查《住宅设计规范》写到:“卫生间插座宜设置独立回路."那么合并是否可行?有无违反设计规范?请高手指点~~~~~~
免费打赏
lzhaicxy
2013年10月21日 08:47:54
43楼
卫生间插座与普通回路插座应该独立,规范上有要求,再说也花不了什么钱
回复
春36
2013年10月21日 09:54:38
44楼
新的住宅建筑电气设计规范以明确说明
回复
qiqikakaka
2013年10月21日 14:59:19
45楼
想法是想法,规范才是硬道理,哎,没办法,一般设计不会将它画到普通插座支路里
回复
wankun1314
2013年10月21日 20:18:06
46楼
路过学习了。
回复
tianxia123
2013年10月21日 22:15:37
47楼
不行哦!!!!
回复
lmf651
2013年10月22日 08:33:36
48楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
yqwawa
2013年10月22日 09:30:40
49楼
这个就是规范的局限性,但是编规范的专家却也不敢放开这个规定,感觉在一起是没问题,因为负荷量小
回复
smalllevel
2013年10月22日 10:19:33
50楼
规范有明确规定:厨房、卫生间插座回路应单独设置,而且卫生巾插座的接地线和等电位连接
回复
tianshaoyi
2013年10月22日 10:40:34
51楼
楼主所说“一个卫生间只设计一个插座(一般为风筒)”,根据住宅建筑电气设计规范JGJ242-2010第2.4.2-4条:“装有电热水器等设备的卫生间,应设置不少于一个电源插座回路”,风筒(即排风扇)属于“电热水器等设备”,所以应设置不少于一个电源插座回路。本规范是“应”不是“宜”,要注意。
回复
dovekk
2013年10月22日 11:50:38
52楼
厨房插座和卫生间插座一个回路,没问题,设计、审图都同意。
回复

相关推荐

APP内打开