卫生间插座可以与房间普通插座同一回路吗?
liuguif2011
2013年10月17日 09:09:20
只看楼主

由于项目为南方广东区域精装修交付,卫生间设计标准无电热水器、无浴霸,故一个卫生间只设计一个插座(一般为风筒)。出于成本考虑可否将卫生间插座并回房间、客厅同一回路?已查《住宅设计规范》写到:“卫生间插座宜设置独立回路."那么合并是否可行?有无违反设计规范?请高手指点~~~~~~

由于项目为南方广东区域精装修交付,卫生间设计标准无电热水器、无浴霸,故一个卫生间只设计一个插座(一般为风筒)。出于成本考虑可否将卫生间插座并回房间、客厅同一回路?已查《住宅设计规范》写到:“卫生间插座宜设置独立回路."那么合并是否可行?有无违反设计规范?请高手指点~~~~~~
免费打赏
尘世间一块电池
2013年10月22日 12:01:45
53楼
:victory::victory::victory::victory:学习了
回复
尘世间一块电池
2013年10月22日 12:02:36
54楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
ymg020
2013年10月22日 13:34:14
55楼
这个估计不行吧,规范上有明确的规定
回复
liangkejiang
2013年10月22日 15:57:20
56楼
从长远的角度来考虑还是用两个回路比较好。虽然现在只有一个风筒,但是说不定到时候添进来了一个大功率电气。
回复
jwssxyl888
2013年10月22日 16:50:50
57楼
按照规范去做
回复
popsun
2013年10月23日 12:39:16
58楼
如果只是一个小用电负荷的插座,又怎么不可以合并呢?执行规范要看制定这条规范的用意,尤其是规范写“宜”的条文。看看该条文的解释就可以得出结论了。
回复
电气书生
2013年11月06日 23:48:01
59楼
严格按照规范来吧,如果不是强制性规定,一定情况下也可以采用。
回复
alice_jin
2014年01月28日 13:49:55
60楼
不可以,不可以
回复
量子
2014年01月28日 21:52:23
61楼
最好是不要,目前的卫生间是仅有一个插座; 但是业主买到后还有安装其他的电气设备,到时候出现质量事故追查起来就麻烦了;
回复
qq_1402970044582
2014年07月11日 10:11:22
62楼
“卫生间插座宜设置独立回路."在各规范用词说明里却有对“宜”的解释:表示允许稍有选择,在条件许可时首先这样做的。但从用电安全的专业角度讲,厨房、卫生间插座回路应单独设置!
回复