由于项目为南方广东区域精装修交付,卫生间设计标准无电热水器、无浴霸,故一个卫生间只设计一个插座(一般为风筒)。出于成本考虑可否将卫生间插座并回房间、客厅同一回路?已查《住宅设计规范》写到:“卫生间插座宜设置独立回路."那么合并是否可行?有无违反设计规范?请高手指点~~~~~~

由于项目为南方广东区域精装修交付,卫生间设计标准无电热水器、无浴霸,故一个卫生间只设计一个插座(一般为风筒)。出于成本考虑可否将卫生间插座并回房间、客厅同一回路?已查《住宅设计规范》写到:“卫生间插座宜设置独立回路."那么合并是否可行?有无违反设计规范?请高手指点~~~~~~
免费打赏
ssqqugamd
2013年10月18日 18:11:56
33楼
11楼解译正确。
回复
muyuyao
2013年10月18日 18:31:42
34楼
匿名者 发表于 2013-10-17 10:55 呵呵,规范用的是一个“宜” 字,意思很明显,有条件的情况下,应该首先这样做,但并不是必须这样做,本人认 …即便卫生间设计时无电热水器、无浴霸,难道住户将来也不能装吗?!还是分路设计吧!省那点小钱有意义吗?!
回复
tune36
2013年10月18日 19:09:38
35楼
我们做的不都是预埋管线吗
回复
liuchaoyang0537
2013年10月18日 19:15:30
36楼
最好不一个回路
回复
注册电气师
2013年10月18日 19:24:38
37楼
感谢楼主无私奉献!!!!!!!111
回复
haiyaoyao01
2013年10月19日 15:37:27
38楼
厨房,卫生间,空调都要设置单独回路。GB50303有要求。
回复
暗蓝天空
2013年10月19日 16:22:04
39楼
liuguif2011 发表于 2013-10-17 11:09 我也是这样考虑的,有的户型也就一个卫生间,一个插座也就用用风筒,用电量并不大,但却要一个单独的断路 …人家当然不愿意更改,人家设计肯定是按规范来。并且 省钱也省不到他口袋里。
回复
经纬天地
2013年10月19日 17:16:07
40楼
应该可以的,具体看当地的情况
回复
liliyongjing
2013年10月20日 08:02:49
41楼
原来如此!学习了!
回复
fitman
2013年10月20日 09:36:38
42楼
其实对规范中宜的条款把握是最考设计人员的能力的。一概执行确实有点那个。
1、回到楼主的问题。如果真的只是一个小公率插座(呵呵,一般风筒可是不准在浴室使用),完全可以和厨房现一回路。分回路其实与安全没关系,只与用电可靠性有关。