卫生间插座可以与房间普通插座同一回路吗?
liuguif2011
2013年10月17日 09:09:20
只看楼主

由于项目为南方广东区域精装修交付,卫生间设计标准无电热水器、无浴霸,故一个卫生间只设计一个插座(一般为风筒)。出于成本考虑可否将卫生间插座并回房间、客厅同一回路?已查《住宅设计规范》写到:“卫生间插座宜设置独立回路."那么合并是否可行?有无违反设计规范?请高手指点~~~~~~

由于项目为南方广东区域精装修交付,卫生间设计标准无电热水器、无浴霸,故一个卫生间只设计一个插座(一般为风筒)。出于成本考虑可否将卫生间插座并回房间、客厅同一回路?已查《住宅设计规范》写到:“卫生间插座宜设置独立回路."那么合并是否可行?有无违反设计规范?请高手指点~~~~~~
免费打赏
mingyue198732
2013年10月17日 16:19:35
22楼
这个问题不是非得暗规范,得看具体情况,我觉得没必要单独设置卫生间插座回路
回复
阿米尔汗
2013年10月17日 17:18:39
24楼
如果是住宅,首先肯定是违反规范的,其次卫生间以后别人也可能装热水器电的。
回复
thornax
2013年10月17日 17:34:36
25楼
施工上是允许的,设计上是不行的。这个要看施工方,通常规范中用“宜”就是要执行了,因为这个风险没人会承担,就把“宜”也变成和强制执条文一样了
回复
wsliu
2013年10月18日 09:51:40
26楼
从使用安全角度考虑,应单设。因为卫生间潮湿触电风险大,如果漏电保护动作不灵敏容易出问题。
回复
sy503222986
2013年10月18日 10:03:04
27楼
如果是住宅,首先肯定是违反规范的
回复
开心老爸
2013年10月18日 10:34:34
28楼
明确告诉大家,宜的意思在新建建筑里就是应,应为新建建筑一定有这么设置的条件
回复
逸清风
2013年10月18日 10:50:53
29楼
卫生间插座应为独立回路供电,这属于特殊场所,且应设漏电保护
回复
liye19861113
2013年10月18日 11:08:33
30楼
不管规范是不是“宜”字,都还是分开好。谁也不能保证业主入住后如何使用。
回复
wanghn500
2013年10月18日 15:10:39
31楼
“卫生间插座宜设置独立回路."
在各规范用词说明里却有对“宜”的解释:表示允许稍有选择,在条件许可时首先这样做的。