卫生间插座可以与房间普通插座同一回路吗?
liuguif2011
2013年10月17日 09:09:20
只看楼主

由于项目为南方广东区域精装修交付,卫生间设计标准无电热水器、无浴霸,故一个卫生间只设计一个插座(一般为风筒)。出于成本考虑可否将卫生间插座并回房间、客厅同一回路?已查《住宅设计规范》写到:“卫生间插座宜设置独立回路."那么合并是否可行?有无违反设计规范?请高手指点~~~~~~

由于项目为南方广东区域精装修交付,卫生间设计标准无电热水器、无浴霸,故一个卫生间只设计一个插座(一般为风筒)。出于成本考虑可否将卫生间插座并回房间、客厅同一回路?已查《住宅设计规范》写到:“卫生间插座宜设置独立回路."那么合并是否可行?有无违反设计规范?请高手指点~~~~~~
免费打赏
qq359879362
2013年10月17日 10:59:02
12楼
同意楼上观点
回复
liuguif2011
2013年10月17日 11:09:59
13楼
匿名者 发表于 2013-10-17 10:55 呵呵,规范用的是一个“宜” 字,意思很明显,有条件的情况下,应该首先这样做,但并不是必须这样做,本人认 …我也是这样考虑的,有的户型也就一个卫生间,一个插座也就用用风筒,用电量并不大,但却要一个单独的断路器回路,我觉得这并不切合实际,想法是和房间的普通插座并在一个回路,因为房间的普通插座用电量也并不大。但要求设计更改,拒不更改,所以就上来和大家讨论一下这个问题
回复
liuguif2011
2013年10月17日 11:11:54
14楼
qq359879362 发表于 2013-10-17 10:59 同意楼上观点 我也比较同意楼上观点
回复
liuguif2011
2013年10月17日 11:13:01
15楼
但是设计院那边的说法是审图通不过,有搞设计的可以代表出来说说吗?
回复
liuguif2011
2013年10月17日 11:15:00
16楼
我爱拼搏 发表于 2013-10-17 10:11 中建议照明与插座不宜在同一回路中我是意思是并在房间的普通插座的回路上。照明是单独一个回路的
回复
liuguif2011
2013年10月17日 11:15:50
17楼
w466971798 发表于 2013-10-17 10:46 不可以,规范规定得分开设置但规范只是写了一个”宜”,这个字让我着实纠结
回复
liuguif2011
2013年10月17日 11:17:27
18楼
开心老爸 发表于 2013-10-17 09:55 呵呵,住宅设计规范第8.7.2条更明确:3 套内的空调电源插座、一般电源插座与照明应分路设计,厨房插座应设 …规范这个“宜”字让我纠结啊{:2_75:}
回复
jcgpiao
2013年10月17日 11:28:55
19楼
如果设计要求单独设置,就必须按图施工,若图中没明确,从施工角度来说,如果设计负荷不大可以并入普通插座回路,规范上未作强制要求,只是用的“宜”。对于施工方来说,按图施工是第一位的,如果图中没明确,只要满足《建筑电气工程施工质量验收规范》、《民用住宅验收规范》及其他验收规范,其他“设计规范”只是针对设计环节的。
回复
liuguif2011
2013年10月17日 11:57:22
20楼
jcgpiao 发表于 2013-10-17 11:28 如果设计要求单独设置,就必须按图施工,若图中没明确,从施工角度来说,如果设计负荷不大可以并入普通插座 …嗯 ,非常感谢你的回答
回复
6plus
2013年10月17日 13:53:35
21楼
我也觉得这可以跟厨房插座一个回路