卫生间插座可以与房间普通插座同一回路吗?
liuguif2011
2013年10月17日 09:09:20
只看楼主

由于项目为南方广东区域精装修交付,卫生间设计标准无电热水器、无浴霸,故一个卫生间只设计一个插座(一般为风筒)。出于成本考虑可否将卫生间插座并回房间、客厅同一回路?已查《住宅设计规范》写到:“卫生间插座宜设置独立回路."那么合并是否可行?有无违反设计规范?请高手指点~~~~~~

由于项目为南方广东区域精装修交付,卫生间设计标准无电热水器、无浴霸,故一个卫生间只设计一个插座(一般为风筒)。出于成本考虑可否将卫生间插座并回房间、客厅同一回路?已查《住宅设计规范》写到:“卫生间插座宜设置独立回路."那么合并是否可行?有无违反设计规范?请高手指点~~~~~~
免费打赏
liuguif2011
2013年10月17日 09:10:40
2楼
在线等高手回复,感谢感谢~~~~~
回复
开心老爸
2013年10月17日 09:26:57
3楼
肯定不行,规范有明确规定:厨房、卫生间插座回路应单独设置
回复
lyh9801
2013年10月17日 09:37:54
4楼
学习
回复
zfhwlr
2013年10月17日 09:44:37
5楼
开心老爸 发表于 2013-10-17 09:26 肯定不行,规范有明确规定:厨房、卫生间插座回路应单独设置嗯,就是这样的。见 :民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 10 电气照明 10.8 各类建筑照明设计要求 10.8.1 住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:12 住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。
回复
开心老爸
2013年10月17日 09:55:38
6楼
呵呵,住宅设计规范第8.7.2条更明确:
3 套内的空调电源插座、一般电源插座与照明应分路设计,厨房插座应设置独立回路,卫生间插座宜设置独立回路;
回复
xiechengxiaoxu
2013年10月17日 10:07:24
7楼
路过;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P
回复
我爱拼搏
2013年10月17日 10:11:15
8楼
<工业与民用配电设计手册> 中建议照明与插座不宜在同一回路中
回复
liuguif2011
2013年10月17日 10:35:23
9楼
zfhwlr 发表于 2013-10-17 09:44 嗯,就是这样的。见 :民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 10 电气照明 10.8 各类建筑照明设计要求 10. …谢谢。与一般普通插座同一回路也不行吗?
回复
攀爬蜗牛
2013年10月17日 10:46:41
10楼
不可以,规范规定得分开设置
回复
2013年10月17日 10:55:42
11楼
呵呵,规范用的是一个“宜” 字,意思很明显,有条件的情况下,应该首先这样做,但并不是必须这样做,本人认为:既然卫生间设计无电热水器、无浴霸,只为风筒设一个插座,完全没有必要在卫生间设置单独的插座回路,可与客厅用同一回路,但建议你与厨房插座用同一回路更好。
回复

相关推荐

APP内打开