关于爆炸危险环境变电所位置选择问题
zigj
zigj Lv.12
2013年10月17日 08:31:08
只看楼主

在规范《10kV 及以下变电所设计规范》GB 50053-94中关于变电所位置的选择:2.0.1 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;条文解释:第2.0.1条 本条主要从安全运行考虑。第五款如不能避开时,应采取相应措施。第七、八款中正上方和正下方系指相邻层。

在规范《10kV 及以下变电所设计规范》GB 50053-94中关于变电所位置的选择:
2.0.1 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;
条文解释:
第2.0.1条 本条主要从安全运行考虑。第五款如不能避开时,应采取相应措施。第七、八款中正上方和正下方系指相邻层。
从规范及条文解释看,是不是可以认为,如果与爆炸危险环境间隔一层就可以设变电所。一个粉尘爆炸危险环境的架空栈桥,高10米,下面没有其他建筑物,是否可以在下面建变电所。
请大家发表意见



免费打赏
zigj
2013年10月17日 11:02:28
2楼
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92
第2.5.7条 变、配电所和控制室的设计应符合下列要求:
一、变电所、配电所(包括配电室,下同)和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外,当为正压室时,可布置在1区、2区内。

这是气体防爆的要求,对于粉尘,规范没说。如果可以参照的话,是否可以这样理解,在爆炸危险环境的正下方,如采取正压通风,是可以布置变电所的。

回复
zigj
2013年10月18日 08:16:02
3楼
一天时间了,还没人回复。
大家在以往工程中是怎么做的,都说说
回复
qq359879362
2013年10月18日 08:35:34
4楼
做隔爆墙,中间是实体墙,没有任何窗与门及通风的地方,就可以。另要注意配电室开门和开窗的位置,离防爆区的门、窗及通风口15米以上
回复
395477851
2013年10月18日 09:41:54
5楼
学习
回复
zigj
2013年10月18日 10:03:41
6楼
请注意,变电所的正上方大约5米处是爆炸粉尘22区的架空栈桥,是否可以?
回复