在规范《10kV 及以下变电所设计规范》GB 50053-94中关于变电所位置的选择:2.0.1 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;条文解释:第2.0.1条 本条主要从安全运行考虑。第五款如不能避开时,应采取相应措施。第七、八款中正上方和正下方系指相邻层。
2.0.1 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;
条文解释:
第2.0.1条 本条主要从安全运行考虑。第五款如不能避开时,应采取相应措施。第七、八款中正上方和正下方系指相邻层。
从规范及条文解释看,是不是可以认为,如果与爆炸危险环境间隔一层就可以设变电所。一个粉尘爆炸危险环境的架空栈桥,高10米,下面没有其他建筑物,是否可以在下面建变电所。
请大家发表意见